发表人:泪剑 发表时间:2006/9/17 20:35:00  

 

 本栏论题: 关于电机的启动电流  [2075]

    我用一个90瓦的管道泵启动电流为1.1A可是我用一个2A的保险却总是烧掉,水泵不存在过载因为水泵没有加任何的负载,水泵也不存在漏电因为我把水泵直接接在两相漏电保护器上水泵正常工作请教各位朋友帮助解决一下

以下是关于《关于电机的启动电流》论题的回复(共11篇)

回复人:朝天一棍 

 回复时间:2006/9/24 18:19:00

支持(473) | 反对(316)

 

    回复:关于电机的启动电流

    请楼主说清楚保险是什么时候烧掉的?是启动的时候还是运行的时候?

回复人:stronghu 

 回复时间:2007/5/20 14:11:00

支持(314) | 反对(298)

 

    注意:启动电流是正常电流的3-7倍,正常电流是0.4A,所以你要用3A的保险.

回复人:stronghu 

 回复时间:2007/5/20 15:54:00

支持(458) | 反对(482)

 

    另外,电流表在短时间是测不准电流的.所以,用3安的试一下吧!

回复人:巴山小顾 

 回复时间:2007/7/6 16:55:00

支持(537) | 反对(532)

 

    220的一KW3.5A,启动电流2.4A.所以二A不够.
   

回复人:tsaz28541 

 回复时间:2007/10/17 22:13:00

支持(415) | 反对(620)

 

    需要用3安的保险丝

回复人:atu-2008 

 回复时间:2007/10/28 0:33:00

支持(427) | 反对(287)

 

    OK

回复人:一千零三夜 

 回复时间:2007/12/10 13:13:00

支持(337) | 反对(543)

 

    对

回复人:小娃娃 

 回复时间:2008/12/1 18:45:00

支持(267) | 反对(320)

 

    两安的怎么行啊``````
   
    多加点啊`````3安以上的就可以正常工作了```

回复人:小娃娃 

 回复时间:2008/12/1 18:45:00

支持(362) | 反对(718)

 

    两安的怎么行啊``````
   
    多加点啊`````3安以上的就可以正常工作了```

回复人:小娃娃 

 回复时间:2008/12/1 18:46:00

支持(281) | 反对(287)

 

    两安的怎么行啊``````
   
    多加点啊`````3安以上的就可以正常工作了```

回复人:hyyd580698 

 回复时间:2011/8/26 16:10:00

支持(637) | 反对(363)

 

    起动电流是瞬间的,你用表测量时,表针来不及指示起动电流,水泵就已经起动完了,所以选择保险丝大一点试一下。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳