今天我公司烧坏了一台132kw绕线转子电动机,型号JR2-355M2-6,拆开电机发现该定子绕组使用圆漆包线绕制而不是常用的扁丝包线,另外还有两个疑点是:转子集电环到接线端的引线只有25平方mm两条并联(转子额定电流为458A),定子引出线用杉木板固定而不是电木板。由以上几点我怀疑该机子为翻新机,但采购的人不承认,不知道各位兄弟有没有碰到此类的问题?
以下是关于《这是翻新电机吗?》论题的回复(共1篇)
回复时间:2006/7/18 22:05:00
支持(317) | 反对(317)
回复:这是翻新电机吗? 我可以负责任的告诉你: 百分百的翻新电机
我可以负责任的告诉你: 百分百的翻新电机