 本栏论题: 请帮忙分析 为何 高压低压跳  [1975]

    1000KVA的变压器,额定电流约1600A;电机是250KW2极额定电流越440A使用自偶降压启动带动风机(启动前关闭进风口),切换时间设置25s,当启动--切换后很快就导致变压器低压侧和高压跳闸,但自偶降压柜未跳闸; 自己分析可能是未能躲过二次电流的冲击,设置时间可能太短(25S确实不能使电流完全下来)!但实际1000KVA的变压器几乎可以直接启动电机啦,怎么自偶后连高压都跳?请有经验的帮分析 谢谢!!

以下是关于《请帮忙分析 为何 高压低压跳》论题的回复(共3篇)

回复人:kaja920701 

 回复时间:2006/8/3 9:04:00

支持(449) | 反对(297)

 

    回复:请帮忙分析 为何 高压低压跳

    应该是设置时间短的原因.还有你工厂其他负载?
   

回复人:古耿狂风 

 回复时间:2006/7/31 20:31:00

支持(364) | 反对(353)

 

    回复:请帮忙分析 为何 高压低压跳

    据我分析跳闸的原因可能有 1 你的启动切换时间太长 一般是 7--14S 你的25S 是个极限值 一般不用 再者你的高压和低压的 的跳闸电流可能设置的一样 建议你 一调小你的切换时间 2 调一下高压和低压的跳闸电流 3 用自藕降压的 65 抽头 或者分级启动

回复人:quesine 

 回复时间:2006/7/29

支持(490) | 反对(218)

 

    回复:请帮忙分析 为何 高压低压跳

    

请帮忙分析


   
   

请帮忙分析


    K系列微机低压电动机保护器
    适用于380V低压系统,作为低压电动机馈线终端的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。除了先进的电动机保护、监控功能,还提供了设备维护和运行的记录、跳闸记录以及额定参数等重要信息,为现代化的设备管理带来很大的便利。“tE时间保护”符合有关增安型防爆电动机过载保护的国家标准(GB3836.3-2000)
    本产品严格执行CCC、EMC技术标准生产
    低压微机电动机保护器下载地址 http://www.quesine.cn/k.doc