注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·低压电缆怎么做防水接头,比较正规点!
·浅析SF6断路器液压操作机构常见故障的原因及处理方法
·什么是一次消谐与二次消谐?
·我的娘呀!礼拜一刚进车间,车间的电控柜的指示灯都是亮的,不管运行还是停止指示灯
·配电控柜时如何做到一个接线端子不应超过两个接线头
·常用电气实物接线图(2)
·西门子S7-200 PLC的网络结构
·PLC与PAC有什么区别?
更多..
李女士工控博客
助理工程师
·玻璃的缺陷和产生的原因
·有机车间低压电气设计(防爆)
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·怎样提高设计与安装的工作效率
·浅谈降低设备维修费用
·电机软启动器的探讨
·关于隔离开关的发展趋势
·漏电断路跳脱怎样查原因啊!
·控制电缆的种类和符号含义
·浅谈电气设备的接地
·瓦特(W)和伏安(VA):易混淆的两个概念
·电力电缆的种类和符号含义
·封闭式母线安装及存在的问题
求职:工程安装(大学专科、在校大学生)
求职:设备采购(大学本科、高级工程师)
求职:电气维护(中专、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
我们公司新建的厂房已经竣工(7层),考虑到原供电变压器(400KVA)目前只有120KW左右的负荷,而现在新厂房的计算电流在800A左右,新旧厂房之间有300米左右。自备发电机也在旧厂房, 是新装变压器好还是采用电缆配线好,如果是电缆配线的话,300平方的铜线够用吗?还有比300平方更大的电缆吗?而且路线还要穿过马路,架空线行吗?用什么样的线以及多大平方?请各位大哥给小弟建议建议,小弟在此表示感谢!
以下是关于《大家来讨论一下》论题的回复(共3篇)
回复时间:2006/6/19 19:46:00
支持(305) | 反对(440)
回复:大家来讨论一下 用300平方的铜线以经足够了。但我还是觉得应新装一台变压器,如果觉得400的费用太高可以先装一台200的变压器,到不够用的时候在增容也是可以的。
用300平方的铜线以经足够了。但我还是觉得应新装一台变压器,如果觉得400的费用太高可以先装一台200的变压器,到不够用的时候在增容也是可以的。
回复时间:2007/7/17 23:54:00
支持(523) | 反对(356)
回复时间:2007/7/17 23:55:00
支持(341) | 反对(429)
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
施耐德主令控制器
主令控制器XKD-F
可控硅电压调整器(简
590C直流调速器
控温器
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳