发表人:万家乐 发表时间:2006/2/16 14:22:00  

 

 本栏论题: 变频器出力不够的问题  [2319]

    版主你好!
    我厂有一台40KW水泵用变频器,出现出力低的问题。此泵工频运行出力正常,运行电流可调节至50A以上,而变频运行时电流只能调到43A,就地频率数字显示50HZ,此泵在没有进行DCS控制改造之前转速手动调节出力正常,此泵在进行DCS控制改造之后转速仍采用手动调节出力不够了,请问版主这是什么问题?谢谢!!!

以下是关于《变频器出力不够的问题》论题的回复(共6篇)

回复人:qyzzr 

 回复时间:2006/2/16 19:38:00

支持(464) | 反对(486)

 

    回复:DCS与变频器

    dcs与变频器出力之间没有关系,看看你的变频器参数设置有没有问题!

回复人:万家乐 

 回复时间:2006/2/17 13:22:00

支持(341) | 反对(580)

 

    回复:DCS与变频器

    请问水泵变频器参数如何设置?谢谢!!!

回复人:jiangyue32 

 回复时间:2006/2/16 15:50:00

支持(499) | 反对(399)

 

    回复:DCS和变频器有什么关系?

    DCS和变频器有什么关系?

回复人:万家乐 

 回复时间:2006/2/16 16:54:00

支持(344) | 反对(858)

 

    回复:DCS和变频器的关系

    DCS控制即计算机控制水泵变频器的的启停,原来是用按钮现在是用鼠标。

回复人:赵跃 

 回复时间:2009/2/5 16:48:00

支持(375) | 反对(455)

 

    刚刚看见,,下班了,明天来答

回复人:赵跃 

 回复时间:2009/2/6 15:36:00

支持(459) | 反对(766)

 

    第一,看看变频器的额定频率额定电压是否和电机相吻合,
    第二,看看变频器的额定电流多少,而且你没有讲变频器的功率是多大..一般40千瓦的水泵起码也要37千瓦的变频器,一般15千瓦向上的变频器的额定电流是其标定的2倍,如果是40千瓦的变频器额定电流大概是80a,如果你的变频器功率比水泵的大那么有可能在其额定频率下电流会小(主要看负载)
    第三,你所讲的dcs应该是给变频器信号来控制变频器的运行频率的,其信号应该是转换为电压值,也就是说应该有2根线接在变频器上你可以用万用表直流电压档量运行频率为50hz时的电压是多少,一般变频器的额定频率对应的电压为5伏有的是3.3伏。。这样可以知道是dcs的输出信号不对还是变频器本身的问题,,
    第四,可以调节变频器的转矩提升功能或者增加扭矩的参数,,如果运行频率小于额定频率还可以提高v/f曲线来提高电压输出,,

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳