3.1 概述
ABB定位器V18345-1010221001基于微处理器的位置控制提供了佳的控制性能。 其特点是高精密控制和高可靠运行。由于它结构精巧且易于操作,仪表参数能够快速适应各自的应用。
所有参数包括:工作参数
调整参数
监控参数
诊断参数
维护参数
3.1.1 工作参数
下列参数在需要的时候可手动设定
信号范围
小信号4mA,大信号20mA( 0...100%)
可自由选择分程范围工作
小范围20%( 3.2mA),
推荐范围>50%( 8.0mA)
作用方向
正向:信号4...20mA = position 0...100%
反向:信号20...4mA = position 0...100%
特性曲线(行程 = f {信号})
直线,
等百分比1:25或1:50或25:1或50:1,
或用户自定义( 20个参考点)
行程限制
定 位 器 行 程 , 即 直 行 程 或 旋 转 角 度 可 以 按 需 在 满 量 程100%范围内减少,注意小值为20%。
关断功能
此参数可以为每个终端位置分别设置。当超过各自设置的极限值时,关断功能立刻驱动执行机构直到到达设定的终端位置。当关断值设为“ OFF”时,即使处在各自的终端位置,位置也将被进一步控制。
行程时间延长
使用此功能,可以增加大的全行程时间。此时间参数可以为每个方向单独设置。
此参数用来限定两个位置极限值并发出信号。 ( 见可选项:数字位置反馈模块)。
|