注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·软启动与变频器有什么区别
·变频空调如何节能,感觉以往的帖子都没说到要害
·西门子变频器分类
·听声音判断电动机的故障
·6SE70变频器在多长的导线之内可以不用电抗器
·伺服电机的几种制动方式
·求助:两个热电偶同时连接到NI后,温度显示漂移
·Profibus-DP总线连接器接线作业标准
更多..
ゞ.o兵ぁ工控博客
高级工程师
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·山社步进马达使用时应注意的事项
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·电机负载时为何电流会变大??
·国内高压变频器现状
·西门子G110 如何进行通讯
·马达过载故障一般处理方法
·关于软启动器参数设置的几点说明(二)
·关于施耐德变频器ATV61输出继电器的R2A,R2C无源点的应用
·玻璃厂节能改造工程
·变频器如何带单相设
·步进电机和步进电机驱动器
·小功率电机的界定
·专用变频器在恒压供水装置中的应用
·起重机变频器对机上其它电气设备的影响
·DSP专题—基于DSP的电机控制解决方案
求职:现场调试(大学本科、技术员)
求职:工程设计(硕士研究生、在校大学生)
求职:电气维护(中技、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
台安N310变频器显示OC 故障代码表示变频器出现的故障时过电流,根据台安N310变频器显示的具体故障代码区分是哪一种的过电流故障的类型。 台安N310变频器显示OC-S故障代码,变频器维修过电流故障时启动瞬间过电流,导致此种变频器维修故障的原因是电机绕组与外壳短路、电机接线与大地短路或者变频器的IGBT模块损坏。在现场检查维修时可以通过检查电机及配线是否有短路的情况,更换变频器内的IGBT模块。http://www.cncswx.com 台安N310变频器显示OC-D的故障代码,出现的变频器维修过电流故障名称是减速时过电流,导致变频器出现这种故障的原因主要是减速时间设定太短 此种台安变频器故障的维修方法比较简单把变频器的减速时间延长。 当台安N310变频器显示OC-A故障代码,此时变频器的故障时加速时过电流故障,导致此种变频器维修故障的原因有很多种,主要的故障原因:①加速时间设定太短;②使用的电机容量大于变频器容量;③电机绕组与外壳短路;④电机接线与大地短路;⑤IGBT模块损坏。在变频器维修时可以通过以下的解决措施:将变频器的加速时间延长、检查变频器容量是否和电机的容量相比配、检查电机及相关的配线情况、更换损坏的IGBT模块。 台安N310变频器显示的OC-C故障代码,代表的故障名称是定速中过电流故障。主要的变频器维修故障原因是变频器负载瞬间变化,变频器的供电电源瞬间变化。发生故障时就要检查变频器的容量是否适合,可以通过增加变频器容量进行解决。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor BSM
Motor Powe
三碁-SANCH风机
国产JMC伺服系统
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳