指的是防直击雷的,接闪器、引下线、接地装,防雷三部曲。引下线在在距地面0.3米到1.8米之间装设断接卡,会用螺丝将两段扁铁联接,联接的地方是突出的。
断点是必须有的,这是防雷规范要求,规范里叫它断接卡。由于每年雷雨季节来临之前,各单位或者气象局会去这些建筑物或者机房等去测量接地电阻,如果不断开测量一是会测量不准确,二是测量时会有瞬间过电压不断开会对接了地的设备有影响。至于突起,是断开连接的地方,那个地方不突起也连接不上,有些地方在墙外突起了一小段扁铁,这是接地测试点,预留好的方便以后测量用的。
突起大概有三种情况:一是断接卡为了连接可靠,两段扁铁中间再加入垫片等,使断接卡处有一小突起。二是描述的突起最可能的是,你所处的地方地质条件较差,地面可能是回填的区域,容易引起地面的沉降,为了防止因地面沉降对接地引下线造成破坏,一般会预留一”Ω“状的裕量。三是做成“凸起状”就是作为一个明显标志,特意做成这样。
|