注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·变频器输出端在什么场合需要配置输出电抗器
·困惑的话题:多台变频器公用一个直流母线的方案
·听声音判断电动机的故障
·通用变频器串行接口通信协议-1
·求助:电机长期低速运转的发热问题
·无源滤波器和有源滤波器的特点?
·S7-200系列PLC的硬件系统及编程元件
·S7-200常见问题之二
更多..
张先生工控博客
工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·三垦推出新品变频器
·国内高压变频器现状
·齿轮的一些基本知识介绍
·减速机怎么选型?
·变频器器件更换标准
·三菱变频器无故障但不启动
·慧控人机界面与温控表直接通讯在窑炉系统中的应用
·做发电机短路特性试验有哪些注意事项?如何对试验结果进行分析?
·变频器实用电路图集与原理图说 电子版
·PLC与变频器控制的自动恒压供水系统
·各种减速机的特点和原理
·浅析变频器的选型、控制电路及常见故障
·直流伺服电机的种类和主要技术参数
·富士电机公司的逆变器与伺服技术
求职:电气维护(大学专科、高级工程师)
求职:软件编程(大学专科、助理工程师)
求职:电气维护(大学专科、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
最近在变频器维修遇见一台西门子MM430型号37KW变频器上电运行显示F0001与A0503故障,根据变频器显示的故障代码,我们将西门子变频器维修故障的原因及维修措施供大家分享。 根据西门子变频器显示F0001故障代码含义:表示变频器发生了过电流故障。http://www.cncswx.com 造成西门子变频器维修过流故障的主要原因有以下几种:①电动机的功率(P0307)与变频器的功率(P0206)不对应;②电动机电缆太长;③电动机的导线短路;④有接地故障。 西门子通用MM430变频器维修解决措施,针对变频器以下各项进行检测:1.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应;2.电缆的长度不得超过允许的最大值;3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障;4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应;5.输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误;6.电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载;7.增加斜坡时间;8.减少“提升”的数值。 根据西门子变频器显示A0503故障代码含义:表示变频器欠压限幅。 造成西门子变频器维修欠压限幅故障的主要原因有:①供电电源故障;②供电电源电压(P0210)和与之相应的;③直流回路电压(r0026)低于规定的限定值(P2172)。 西门子变频器维修欠压限幅的解决措施:1.电源电压(P0210)必须在铭牌数据限定的数值以内;2.对于瞬间的掉电或电压下降必须是不敏感的;3.使能动态缓冲(P1240=2)。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。