    一、定义
      变频功率传感器是数字量输出型变频电量变送器的一种。
      变频功率传感器通过对输入的电压、电流信号进行交流采样,再将采样值通过电缆、光纤等传输系统与数字量输入二次仪表相连,数字量输入二次仪表对电压、电流的采样值进行运算,可以获取电压有效值、电流有效值、基波电压、基波电流、谐波电压、谐波电流、有功功率、基波功率、谐波功率等参数。
    二、特点
    带宽
      应该具备合理的带宽,其带宽应能覆盖所需测量的变频电量的基波和关注的谐波的频率。
    采样频率
      采样频率应该高于带宽的两倍以上,对于变采样频率的变频功率传感器,当采样频率低于传感器带宽2倍时,应当开启适当的防混叠滤波器,限制输入信号的带宽。
    精度
      作为变频电量测量的传感器/变送器,不仅仅在工频下可以获得准确度指标,而是应该在标称频率范围之内,误差应小于标称准确级对应的误差限值。
      由于变频功率传感器用于功率测量,其电压、电流的角差不可忽视。相同的角差,在不同功率因数下其功率测量的精度不同,且功率因数越低,角差对功率测量精度的影响越大。
    波峰因数
      由于变频器输出PWM波的波峰因数不是固定值,而是电压越低时,波峰因数越大,因此,变频功率传感器应能准确测量较高峰值因数的电压、电流信号、若不具备验证条件时,可以用较低的电压或较小的电流输入传感器,检验其测量准确度,一般而言,若能在较宽的幅值范围内实现高精度测量,即可在较高的波峰因数下实现较高的测量准确度。
    基波
      在复杂的周期性振荡中,包含基波和谐波。和该振荡最长周期相等的正弦波分量称为基波。相应于这个周期的频率称为基本频率。频率等于基本频率的整倍数的正弦波分量称为谐波。
    三、变频电量特征
      变频电量主要特征包括:
      1、幅值变化范围大,可以从几伏变化到几万伏,从几安变化到几千安。
      2、基波频率变化范围宽,基波频率可以从0.1Hz甚至更低变化到400Hz甚至更高。
      3、相位变化范围宽,功率因数可以在-1~1间任意变化。
      4、往往是非正弦、高畸变,谐波含量丰富。
    四、应用
      首先,变频功率传感器适用于工频电量测量和计量。
      其次,变频功率传感器适用于带宽范围内的任意电参量的测量和计量。广泛应用于电力推进、电机、风机、水泵、风力发电、轨道交通、电动汽车、变频器、特种变压器、荧光灯、LED照明等领域的产品检试验、能效评测及电能质量分析。
   
    湖南银河电气有限公司(http://www.vfe.cc/

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳