 本栏论题: 隔离开关电气故障的原因有哪些?  [948]

    原因:操作电源回路电源小开关自动跳闸;电气闭锁条件不满足,闭锁回路不正常,有关接地隔离开关辅助接点接触不良;热耦继电器未复归;操作控制回路断线、端子松动或明显接线错误;接触器自保持辅助接点接触不良;接触器或电动机故障;隔离开关机构箱门未关好,造成电气闭锁等。
      处理:检查单元电气闭锁条件、微机五防条件是否满足;检查隔离开关“远方/就地”切换开关的位置;检查相应断路器汇控箱内隔离开关控制电源是否跳闸,若跳闸,试合一次空开,若无跳闸,有可能是上一级电源问题所致,应当做相应的检查;检查隔离开关电机回路电源情况是否正常;检查热耦继电器是否动作,复归热耦继电器;检查操作控制回路有无断线、端子有无松动或明显接线错误;检查接触器或电动机是否故障;检查隔离开关位置限位开关、手动操作遮门限位开关及机械锁的位置等。
   
    关于隔离开关电气故障导致无法操作的原因及处理方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   