发表人:iacmall1 发表时间:2014/12/6 13:45:00  

 

 本栏论题: 万能式断路器跳闸的处理方法有哪些?  [2127]

    (1)因欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。
      ①保护回路熔断器熔断,如RT14,造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电;
      ②闭合按钮、继电器接点、断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电;
      上述故障通过观察和简单的检查测试就可做出正确判断,所以一旦发现故障点就应及时排除,如接点松脱要紧固,元件损坏和线圈烧毁即需更换。
      (2)机械系统故障,造成断路器不能合闸
      断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损,可能会出现以下故障。
      ①电动机传动机构磨损,如ME开关的蜗轮、蜗杆受损,就不能驱动断路器的操作机构再扣、合闸。蜗轮、蜗杆更换较复杂,需要专业人员维修。
      ②自由脱扣机构磨损,使断路器再扣困难,脱扣容易,有时勉强扣住,一遇振动,则自行脱扣;有时再扣后,一合闸就滑扣。这时应旋转调节螺钉,调整脱扣半轴与跳扣的相对位置,使其接触面积在2.5mm2左右,必要时更换相应的零部件。
   
    关于万能式断路器跳闸的故障处理方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   
    本文推荐产品:低压电容器隔离开关负荷开关磁性开关安全继电器万能转换开关直流接触器指示灯
   