注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·台达M系列变频器接线图
·软起动器的特点
·变频器进线电抗器和输出电抗器的作用
·6SE70变频器带输出电抗器时允许的导线长度
·多台变频器如何实现比例联动
·台达F系列变频器接线图
·诚心请教!关于s7程序当中多流程选择问题!
·一个从基础讲起的电梯控制实例1
更多..
丹佛斯工控博客
工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·山社步进马达使用时应注意的事项
·电机负载时为何电流会变大??
·国内高压变频器现状
·减速机怎么选型?
·玻璃厂节能改造工程
·慧控人机界面与温控表直接通讯在窑炉系统中的应用
·空压机节能改造原理及实际案例
·求助, 富士FRNO.75E1S-4J变频器说用说明
·请高手指点!
·电抗器在变频器系统中的应用
·变频调速改造一例
·浅谈消防泵控制的可靠性
·什么是步进电机驱动器
·关于中、高压变频器的一些知识
求职:产品研发(硕士研究生、高级工程师)
求职:部门主管(大学本科、助理工程师)
求职:电气维护(中技、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器及传动控制论坛(非专题)分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
近日收到一台FC-302P1K5T5E20变频器,客户反映是现场运行中显示W66故障,只要变频器送电就显示。 检查过程: FC0302P1K5T5E20 变频器是1.5KW的封装等级为IP20,该机型拆装很简单。根据客户的反映情况,我们立即开始检查该变频器。先拆操作面板,后拆上盖板,可以看到变频器的控制卡,先将控制卡拆下后再拆侧板,取现散热风扇,将可以把电源卡取下。将电源卡拆下来测试发现,电源卡上整流模块,逆变模块,电解电容,开关电源,驱动线路工作正常。但是送电就显示W66故障。W66故障解释:散热片温度低。变频器的散热片温度显示为0度。 故障原因分析: 根据W 66故障解释,导致变频器显示故障的原因可能有2个,1、温度传感器 ,2、温度传感器的检测回路。检查温度传感器集成在IGBT模块内部,测量起来很简单,只要检测电阻值就可以,检查下来发现温度传感器是好的。因此只有认为是检测回路损坏导致。 变频器为什么会发生这样的损坏?维修人员立即询问客户在现场使用的环境,客户说这段时间现场有些灰尘并且很潮湿。维修人员立即检查风机,发现变频器的散热风机上有很多油污,因此可以判断就是油污导致变频器损坏。 维修过程: 更换变频器温度检侧线路损坏器件,依次安装好变频器的电源卡,底板,侧板,控制卡,上盖板,操作面板等。检查变频器的二极管特性及对地绝缘,符合送电的标准。将变频器送电,自检通过后,测量输入侧电源电压,开机输出电压平衡。带负载测量输入和输出电流平衡,变频器修复。 关于丹佛斯变频器显示W66的故障原因及处理方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。 如需进一步了解相关变频器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Copley驱动器A
动子(线圈绕组)
Baldor电机 C
Baldor BSM
PNC2000PC等
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳