·变频器的常见问题
·55KW的电机星角启动
·台达M系列变频器接线图
·关于变频器、PLC、触摸屏在行车上的运用
·什么是堵转电机,应用在什么场合?
·电动机的绝缘等级分类
·一个实质问题
·S7-200通过以态网通讯的问题
更多..
ゞ.o兵ぁ工控博客
高级工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·国内高压变频器现状
·西门子G110 如何进行通讯
·台达变频器故障
·减速电机基本知识
·空压机节能改造原理及实际案例
·工控电路板故障后废弃还是维修
·变频器的选型依据
·西门子M440变频器A0922报警
·马达过载故障一般处理方法
·变频器在二次供水中的应用
·浅谈消防泵控制的可靠性
·国内外直线电机技术的发展与应用综述
·变频器功率开关器件的种类
·MM440变频器在2400/160薄页纸机中的应用
求职:电气维护(大学专科、高级工程师)
求职:售后服务(大学本科、高级工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
请问,西门子变频器用485通讯,会有很强的干扰么?如何避免干扰?用检测软件检测,显示干扰数据为FF(十六进制)字符。强烈的干扰造成,一旦变频器启动(26台),控制端就会失去控制作用。哪位大师原先有过这种经验的,还望帮忙。
以下是关于《用485通讯控制26台西门子变频器,为什么会有很强的干扰?》论题的回复(共13篇)
回复时间:2003/6/13 13:23:00
支持(1031) | 反对(1121)
回复:土人,用西门子普通变频器来组网 老弟,不知怎么说你好。现在西门子除了工程型以外其他变频器还能用吗,那么高的故障率。西门子变频器的那么烂的载波控制方式、无任何直流电抗,RF滤波的防护能不干扰吗。 首先检查所有的变频器,PLC、通讯电缆屏蔽接地。调整变频器载波频率。
老弟,不知怎么说你好。现在西门子除了工程型以外其他变频器还能用吗,那么高的故障率。西门子变频器的那么烂的载波控制方式、无任何直流电抗,RF滤波的防护能不干扰吗。 首先检查所有的变频器,PLC、通讯电缆屏蔽接地。调整变频器载波频率。
回复时间:2003/6/13 21:23:00
支持(1062) | 反对(889)
回复:由于首次使用西门子变频器,还不知道怎么调整载波频率 请问载波频率怎么设定,其产生的干扰是怎么产生的?还望会解答。
请问载波频率怎么设定,其产生的干扰是怎么产生的?还望会解答。
回复时间:2003/6/14 10:29:00
支持(838) | 反对(845)
回复:好办,先告诉我你使用西门子哪个系列变频器 关于载波干扰问题,主要体现在辐射干扰上。为什么很多文章里提到变频器对外干扰问题,其实干扰主要分为传导干扰与辐射干扰两种。变频器的逆变原理我想也不用我多说了,载波实际上就是IGBT的开关频率。载波频率越高,变频器波形就越好,但奇次谐波含量就越多那么他对外部仪器仪表的干扰就越大。反之亦然。多台变频器运行时对外干扰可想而知,你在采用通讯时一定要注意,各设备的接地、布线等基本问题。
关于载波干扰问题,主要体现在辐射干扰上。回复时间:2003/6/14 15:17:00
支持(886) | 反对(1462)
回复:多谢你的讲解,我的变频器型号是MICROMASTER 420 E-STAND(VERSION)(经济型) 你看可以么,这种变频器应该怎么设置,才能让干扰最小呢? 多谢你的帮助。
你看可以么,这种变频器应该怎么设置,才能让干扰最小呢? 多谢你的帮助。
回复时间:2008/1/8 11:14:00
支持(882) | 反对(837)
谢谢.
回复时间:2008/11/9 20:58:00
支持(803) | 反对(953)
大有收获呀.只讲深点好!
回复时间:2009/6/12 10:52:00
支持(1057) | 反对(1006)
楼是老大,MM440载波频率参数是好多
回复时间:2009/7/29 17:20:00
支持(895) | 反对(1658)
26台变频器组网居然没有完善的防干扰措施?顺便想问下西门子的故障率有多少?怎么计算故障率的?
回复时间:2009/12/31 10:53:00
支持(739) | 反对(752)
学习了
回复时间:2011/4/23 1:23:00
支持(951) | 反对(1011)
学习中
回复时间:2011/6/23 21:01:00
支持(855) | 反对(746)
回复时间:2012/12/8 18:52:00
支持(718) | 反对(650)
学习了!
回复时间:2016/3/24 14:28:00
支持(602) | 反对(517)
如果现在的网无法更改的话,就采取一些防干扰措施吧。比如变频器的输入端采用输入滤波器,输出端采用输出滤波器。接地良好。变频器的输出电缆采用专用变频电缆。通讯线采用多层屏蔽电缆等。希望可以帮到你
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com