注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·电子式断路器和电磁式断路器的区别是什么
·GCS、GCK、MNS、GGD低压配电柜区别的详解!!!
·3孔插座,地线、接零线、相线怎么接的
·海拔高为什么不适宜安装低压电器?
·常用电气实物接线图(2)
·电工布线口决,电动机,电焊机,变压器的用线口决
·目前我国平板玻璃都是采用什么类型的玻璃池窑?
·如何正确使用安装减压阀
更多..
李女士工控博客
助理工程师
·玻璃的缺陷和产生的原因
·有机车间低压电气设计(防爆)
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·电工技能鉴定考核试题库
·交流电机有几种调速方式,求教
·根据绝缘电阻及吸收比的测量结果,如何判断其绝缘状况?
·关于隔离开关的发展趋势
·漏电断路跳脱怎样查原因啊!
·LW5系列万能转换开关型号含义
·使用与维修经验集锦
·大型石油化工企业供配电系统
·常用电感器的识别
·二极管的特性及万用表的测试法
求职:产品销售(大学本科、工程师)
求职:现场调试(中专、技术员)
求职:电气安装(中技、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
某35kV变电站在更换主变35kV侧电流互感器之后,恢复正常送电。在合上主变35kV侧断路器后再继续操作主变10kV侧断路器时,发现主变差动保护动作,主变10kV侧断路器跳闸,可是主变35kV侧断路器并未动作。难道是保护回路出现问题,还是电流互感器接线错误?检修人员在做好安全措施后认真检查了保护及电流互感器接线,发现新更换的35kV侧电流互感器极性接反,故引起差动保护动作。可差动保护动作应是跳主变双侧断路器,为何只有单侧断路器动作呢?检修人员在确认保护无故障之后,只好对操作箱机构进行了拆箱检查,发现竟然是主变35kV侧断路器分闸线圈已烧毁,故而不动作。 处理办法:更换同一规格型号的分闸线圈,重新调整电流互感器极性,对分闸机构试验合格后,恢复正常送电,一切正常。 关于高压断路器分闸线圈烧毁导致不能跳闸的故障解决方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
施耐德主令控制器
定电压输入隔离稳压输
T型ATS开关(二段
590P直流调速器
麻涌配电变压器
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳