注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·过零触发器有什么作用?可控硅的过零触发与移相触发,有什么区别?
·断路器、接触器、热继电器的符号标明
·高低压配电柜的标识符号
·电流互感器精度等级5p20是什么意思?
·高压输电线路的输电长度是多少?
·线径用AWG表示还是用mm2表示,哪一个更科学?
·S7-200 的160 个常见问题
·有关自由口通讯的问题
更多..
光明吓米工控博客
技术员
·玻璃的缺陷和产生的原因
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·SIMOCODEpro智能控制器在水泥项目中的应用
·浅谈降低设备维修费用
·交流电机有几种调速方式,求教
·漏电断路跳脱怎样查原因啊!
·热继电器的选择
·几例由控制电缆线引起的设备故障及处理
·漫谈电网的无功补偿
·电力电容器运行中应注意的问题
·可控硅元件—可控硅元件的结构和型号
·如何掌握电烙铁焊接技术
求职:部门主管(大学专科、工程师)
求职:现场调试(大学专科、助理工程师)
求职:电气维护(中专、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
定期进行工频耐压试验(42 kV)。根据“电力设备预防性试验规程”的规定,结合本单位的实际情况,制定真空断路器的工频耐压试验周期。经验证明灭弧室由于工艺的缺欠致使超出自然泄漏率的现象一般发生在使用第1~2年。 因而在开始运行头两年根据变电所的具体情况多加监视,最好在真空断路器投运后0.5年、1年、1.5年、2年进行一次工频耐压试验,2年后根据运行情况再决定一年一次还是一年两次。目前,由于现场不拆卸测试真空度的仪器尚不够完善,工频耐压还是检测真空度较为有效的方法。 关于真空断路器灭弧室真空度的检查方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor运动控制
电压/电流/功率综合
供应铜包铝排
智能定时/计时器
张家港西门子代理,张
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳