发表人:iacmall1 发表时间:2014/11/3 21:06:00  

 

 本栏论题: 教您如何调整真空断路器的控制触头行程与超程  [1192]

    要严格按照产品安装说明书要求进行调整。在大修后一定要进行测试,并且与出厂记录进行比较。不能误以为开距大对灭弧有利,而随意增加真空断路器的触头行程。否则会使得断路器合闸在波纹管产生过大的应力,引起波纹管损坏,破坏灭弧室密封,从而造成漏气。超行程的减少,就是触头的磨损量。
      因此,每次调整超过行程时必须进行记录,当触头磨损量累计超过4 mm时,应更换灭弧室。当触头磨损使动、静触头接触不良时,通过回路电阻的测试也可以发现问题。应仔细检查触头弹簧,不应有变形损伤现象。
   
    关于真空断路器控制触头行程与超程的调整方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   
    如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com