 本栏论题: 浅谈低压断路器的差值型保护功能  [908]

    当断路器发生单相接地故障时,该矢量和和即单相接地电流。当该电流整定值,断路器脱扣,实现单相接地保护。由于这种方式无须用控制器整定值区分不平衡电流和接地电流的环节,因此保护精度和灵敏度较高。
      地电流型(W)控制器直接取主电源中性点与接地点之间的一个附加电流互感器的输出信号进行保护。
      智能控制器还具有高灵敏度接地的漏电保护功能,既适用于几个安培的高阻接地系统,又适用于直接接地系统。漏电信号通过外椟零序互感器取样进行保护。
   
    关于智能型万能式低压断路器的差值型保护,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   
    如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/