 本栏论题: 教您如何对变频器主电路进行接线  [668]

    (1)在电源和变频器的输入侧应安装一个带有接地漏电保护的断路器,它对变频电流比较敏感。还要加装一个断路器和交流电磁接触器,断路器本身带有过电流保护功能,并且能自动复位,在故障条件下可以用手动来操作。交流电磁接触器由触点输入控制,可以连接变频器的故障输出和电动机过热保护继电器的输出,从而在故障时使整个系统从输入侧切断电源,实现及时保护。如果交流电磁接触器和漏电保护开关同时出现故障,断路器也能提供可靠的保护。
      (2)应在变频器和电动机之间加装热继电器,用变频器拖动大功率电动机时尤为需要。虽然变频器内部带有热保护功能,但可能还不够保护外部电动机。由于用户选择变频器的容量往往大于电动机的额定容量,当用户设定的保护值不佳时,变频器在电动机烧毁以前可能还没来得及动作;或者变频器保护失灵时,电动机就需要外部热继电器提供保护。
   
    关于变频器主电路接线的注意事项,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   