 本栏论题: 差压变送器的安装要求  [511]

    ⑴将弯管传感器外侧(正压则)引压管导入三阀组接至差压变送器的正压室,将弯管传感器内侧(负压侧)引压管导入三阀组接至差压变送器的负压室
      
      ⑵差压变送器在工艺管道上的安装位置与被测介质有关,为了获得较好的安装效果,应注意考虑下面情况
      
      A防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质直接接触
      
      B防止渣滓在引压管内沉积,堵塞
      
      C正负压两侧引压管的长度应尽量相同
      
      D正负压两侧引压管内的液柱压头应保持平衡
      
      E引压管安装在温度梯度和温度波动最小的地方
      
      ⑶测量液体流量时,差压变送器应安装在被测管道的旁边或下面,以便气泡排入管道中
      
      ⑷测量气体流量时,差压变送器应安装在被测管道的旁边或上面,以便积聚的液体容易流入管道中
      
      ⑸测量蒸汽流量时,差压变送器应安装在被测管道的下面,以便冷凝水能充满在引压管中。
      
      应特别注意,测量蒸汽或其它高温介质时,要防止差压变送器接触介质的温度超过变送器使用的极限温度。
      
      差压变送器正确使用:一体化三阀组与差压变送器投入运行时的操作程序:首先,打开差压变送器上两个排污阀,而后打开平衡阀,再慢慢打开二个截止阀,将导压管内的空气或污物排除掉,关闭二个排污阀,再关闭平衡阀,变送器即可投入运行。差压变送器零点在线校验操作程序:先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可对变送器进行零点校验。以罗斯蒙特3051型差压变送器为例介绍差压变送器的调零。松开电子壳体上防爆牌的螺钉,旋转防爆牌,露出零点调节按钮。(注意,有两个按钮,一个为零点调节按钮(zero),另一个为恢复默认设置按钮(SPAN),注意选择零点调节按钮。给变送器加压,压力值等于4mA输出对应的压力值。按下零点调节按钮2秒钟,检查输出是否变成4mA。带有表头的变送器会显示“ZEROPASS”。差压变送器的更多资料登陆公司网站http://www.yb1518.com,http://www.yb1518.net查阅!
   