 本栏论题: 旋进旋涡流量计测量不稳定性分析及对策   [642]

    现场计量系统出现故障的原因可归纳为两大原因,一是流量仪表或其关联设备引起的。二是非流量仪表方面的原因,即流量仪表正常,而环境或系统方面原因造成故障,这类原因难以查找。除了要求技术人员要熟悉该仪表性能外,还需具有广博的知识和丰富的现场经验进行分析、推理、多方试验,方能确认。有些故障还是一些意想不到的事件造成的。对非流量仪表方面的故障往往表现为输出信号不稳定。根据实际经验,旋进旋涡流量计测量焦炉煤气时,输出信号不稳定的原因有以下几点:
    1)旋进旋涡流量计不适宜安装在强振动的场合是应用者广为熟知的,但在磁场频繁变化的场合,旋进旋涡流量计会测出高于正常值的信号输出。实践证明,在无气体流动的现场,当旋进旋涡流量计处于变化的磁场中时在磁场变化的瞬间,旋进旋涡流量计会感应出一个错误信号而输出,当变化结束,仪表处于一个稳定的磁场时,仪表则会输出一个正常信号。
    2)焦炉煤气因出厂时温度高,湿度大,因此在气体输送过程中会有水分存在。气体流动带动水分往复波动,从而形成脉动流。旋进旋涡气体流量计处于这种流体状态时输出数据忽大忽小,根本无法反映生产状况。
    3)由于焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头,从而造成计量失准。温度升高时,杂质挥发,灵敏度增加,信号增强;相反则降低。从而造成数据不稳定。
    4)仪表接线过程中压线不实,从而造成传输过程中信号的时断时续。
    5)仪表接地线不符合规范要求,从而使强电中的50Hz干扰进人,当正常信号高于50Hz时输出正常信号,反之则会输出错误信号。
   