1.3.3 低压断路器
低压断路器又称为自动空气开关,主要用于低压动力电路分配电能和不频繁通、断负载电
路,并具有故障自动跳闸(自动切断故障电路)功能。常见的故障保护功能有:过流(含短路)保
图1.3.3 低压断路器的工作原理图
1—弹簧;2—触点;3—搭钩;4—过电流脱扣器;
5—欠电压脱扣器;6—热脱扣器
护、欠压保护、过载保护等。在跳闸(脱扣)故障排
除后手动复位,一般不需要更换零部件,因而获得
了广泛的应用。按照结构型式,低压断路器分为框
架式(又称万能式)和塑料外壳式(又称装置式)两
大类。框架式断路器为敞开式结构,适用于大容量
配电装置;塑料外壳式断路器的特点是外壳用绝缘
材料制作,具有良好的安全性,广泛用于电气控制
设备及建筑物内作电源线路保护,以及对电动机进
行过载和短路保护。
低压断路器由触头系统、灭弧装置、各种可供
选择的脱扣器与操作机构、自由脱扣机构等部分组
成。各种脱扣器包括过电流、欠电压(失电压)脱
扣器和热脱扣器及试验脱扣器等。
低压断路器的工作原理如图1.3.3所示。图
中选用了过载、欠压和热脱扣等三种脱扣器。低压断路器的主触点靠操作机构手动或电动合闸,
在正常工作状态下能接通和分断工作电流。当电路发生短路或过电流故障时,过电流脱扣器的
衔铁被吸合,使自由脱扣机构脱开,低压断路器触点分离,及时有效地切除高达数十倍额定电流
的故障电流;若电网电压过低或为零时,衔铁被释放,自由脱扣机构动作使低压断路器触点分离,
从而在过电流与零压时保证了电路及电路中设备的安全;当电动机出现过载故障时,热脱扣机构
动作使低压断路器触点分离,保证了电动机的安全运行。
低压断路器的主要参数有:额定工作电压、壳架额定电流等级、极数、脱扣器类型及额定电
流、短路分断能力等
常用的低压断路器有DW15、DW16、DW17、DW15HH等系列万能式断路器,DZ5、DZ10、
DZX10、DZ15、DZ20等系列塑壳式断路器。
例:DZ20-40型低压断路器,断路器为塑壳式结构,设计代号为20,主触点额定电流为
40A。DZ20系列低压断路器型号意义如下:
DZ
塑壳式断路器
20
设计序号
□
极限短路分断能力
-□
Y—一般(可省略);
J—较高;
G—最高额定电流;
P—电动机操作
□
操作机构代号:
无字—手柄操作
/□
极数
□
脱扣器型式
□
用途代号:无字—配电;
2—保护电动机用
DZ20系列断路器按其极限分断故障电流的能力分为一般型(Y型)、较高型(J型)、最高型
图1.3.4 低压断路器符号
(G型)。J型是利用短路电流的巨大电动斥力使触点斥开,紧接着
脱扣器动作,故分断时间在14ms以内;G型可在8~10ms以内分
断短路电流。脱扣器型式有电磁脱扣器和复式脱扣器两种。
近年来引进生产的低压断路器有3VE、C45N等系列产品;另外
还有电子式、带漏电保护、浪涌保护、高分断的各种小型断路器。我
国生产带漏电保护功能的低压断路器有DZ15LE、DZL18、DZL20、
作者@空压机维修 |