馈电线路所配用的电流互感器(以下简称TA),主要考虑到满足继电保护和计量准确,选取额定变比时,尽 量使TA的额定一次电流接近实际最大负荷电流.但是,随着城市街道纷纷将架空线路改为高压电缆入地,电缆的电抗值较小且有分布电容,首末端短路相差不大. 对于较小负荷的10 kV出线,特别是专线用户所配用10 kV TA稳定性校验一般很难满足,如不采取措施,则会带来严重后果.
1 馈线事故引起进线断路器爆炸
新安县电业局江路线为(电压等级110/10 kV)供给高速公路收费站的一回电缆专线,电缆长度2.5 km,收费站内安装250 kVA配变一台(额定电流14.43 A).为确保计量准确度,使互感器额定一次电流和最大负荷电流相接近,选用TA为LAJ-10变比20/5,江路线供电系统见图1.

2002年8月,江路线馈线1.5 km处,因修路挖掘机将穿管直埋地下的95 mm2交联聚乙烯电缆挖断,江路柜内两相TA爆炸弧光形成三相短路,使出线断路器真空泡击碎,同时造成主变10 kV低压侧跳闸.据查,江庄变电站送出的江路10 kV出线断路器额定开断电流20 kA,而TA额定短时热稳定电流It = 2.4 kA,额定动稳定电流Igf = 4.3 kA.
2 TA的电气稳定性分析
按图1作出等值电路图见图2,现对故障时一次电流情况进行计算,分析互感器的误差特性和稳定特性.

2.1 电网参数计算
经折算得:110 kV系统短路电抗为X1 = 0.0679;
1#变压器短路电抗为X2 = 0.5529;
江路线短路点前短路电抗为X3= 0.3993;
计算电抗X*∑= X1 + X2 + X3 = 1.0201.
三相短路时TA流经次暂态短路电流周期分量有效值为:I" = 1 / X*∑×5.5 = 5.3917(kA).短路冲击电流瞬时值为:ich = 2.55I" = 2.55×5.3917 = 13.75(kA).
2.2 稳定性分析
TA短时热稳定校验公式It2t≥Qt ,其中:t指热稳定时间;Qt短时电流热效应,取Qt=I"2TK(TK为短时持续时间,取后备保护动作时间加相应真空断路器全分闸时间为0.8 s).
对于江路线馈线TA,It2t = 5.76≤Qt= 23.3.可知所选TA热稳定电流较小,不能满足要求.短路电流周期分量有效值是热稳定电流的2.25倍,短路电流产生很大的热量和电动力,使线圈绝缘损 坏及匝间短路并造成断线,从而在TA内部产生弧光,导致高温气体沿着纸筒两侧喷出,造成三相弧光短路.
2.3 保护性能分析
由于TA本身的励磁损耗和影响,使一次电流I1和二次电流I2在数值和相位上有较大差异.当短路电流流过互感器时,铁心的磁通密度很高,由于铁心材料 的非线性、励磁电流的波形畸变,二次电流非正弦波,产生很大的复合误差.当复合误差超过10%时,影响继电保护的正确动作.江路馈线TA保护绕组在额定输出情况下,准确级及准确限值系数为10 P15.故障时,短路电流达到额定一次电流的270倍,远远大于其准确限值系数15.分析此次事故复合误差在10%区域以外,磁饱和使I2不能迅速增加, 影响保护动作,造成保护越级.同时,由于江路馈线TA三相弧光短路,接近母线处的三相短路瞬时值电流达22.6 kA,如此大的短路电流使江路1出线断路器爆炸,上侧主变压器低压侧断路器速断跳闸.
从以上分析可以看到,造成事故的根本原因是TA选择过小,据有关资料要达到I" = 5.4 kA短路电流产生的热效应Qt,至少应选用75/5及以上的TA.若选取75/5及以上的TA,作为较小负荷专线用户的关口计量点,平时最大负荷达不到额定值的1/3,影响到计量的准确性.
|