注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·丹佛斯变频器忘记设置的面板密码,怎么办?
·变频空调如何节能,感觉以往的帖子都没说到要害
·一台软启动器如何实现多台电机的启动,然后换到工频?
·软启动控制类型
·制动环节选择制动电阻和能量回馈单元那个更好些?两者是否可以同时使用?
·求助:外转子电机的工作原理和电机结构图
·请问如何判断接近开关坏了?
·PLC是否有必要单独建一个接地极
更多..
张先生工控博客
工程师
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·齿轮的一些基本知识介绍
·山社步进马达使用时应注意的事项
·减速电机基本知识
·三垦推出新品变频器
·电机负载时为何电流会变大??
·求助, 富士FRNO.75E1S-4J变频器说用说明
·空压机节能改造原理及实际案例
·变频器器件更换标准
·测量直流发电机定子绕组的直流电阻有何意义?
·螺杆压缩机
·防爆电机现状及发展趋势
·再生制动的分析与控制
·通用变频器技术的发展和展望
·智能功率模块在VVVF变频器设计中的选用
·矢量控制与直接转矩控制
求职:售后服务(中专、高级技师)
求职:电气安装(大学专科、工程师)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器及传动控制论坛(非专题)分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
我厂现在的低压电源是三相440V、60HZ的,水泵和电机不匹配。水泵是额定工作频率50HZ,要求所配电机为75KW,现在所配的电机是额定功率75KW,额定电压440V、60HZ,额定电流114A的,我选用的是西门子90KW变频器控制电机工作。当电机工作在36HZ频率时,电流就已经达到114A,这种现象正常吗?电机和水泵都检查过了没发现啥问题。 现在水泵无法给车间提供足够的用水,我想要水泵工作在50HZ,只能加大电机功率吗,换成90KW的电机是否够用?请各位专家老师给我点宝贵意见,最好能详细讲解一下,万分感谢!!!
以下是关于《电机频率60HZ,配的水泵额定频率50HZ,变频控制怎样解决?》论题的回复(共2篇)
回复时间:2011/11/17 16:51:00
支持(607) | 反对(433)
调高频率卑
回复时间:2017/5/11 16:28:00
支持(257) | 反对(254)
没事,频率提上去(50Hz),电压367V,本身60Hz下是运行在恒转矩调速,所以36Hz负载电流为114A正常。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
深圳汇川MD320变
Baldor BSM
意大利Motor P
Baldor电机 V
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳