关于电源的闪掉的问题? [24782] |
在工厂中,都是两路电源,一路掉电,另一路切上,风机水泵也会闪落,如何解决。
|
|
以下是关于《关于电源的闪掉的问题?》论题的回复(共32篇,分3页显示) |
|
回复:
控制回路加UPS还行,因为UPS一般是不允许带感性负载的吧
|
|
|
主要是看用在什么上吧,假如那风机是强迫供油润滑轴承的话你那个瓦还不报销?水泵也是空转啦
|
|
|
如果自切时间小于1秒的话,加个低电压启动回路,启动最重要的风机或水泵。
|
|
|
可以在重要的设备控制回路上采用延时断开接点来有效防止瞬间失电
|
|
|
回复:关于电源的闪掉的问题?
主要出现在切换时的时间问题上,如果切换时间足够短,就不会出现电源的闪掉的问题,采用高精度的电源切换系统,如无触点自投系统等高精度系统即可。
|
|
|
可以在重要的设备控制回路上采用延时断开接点来有效防止瞬间失电
|
|
|
可以在重要的设备控制回路上采用防晃电延时3秒 来有效防止瞬间失电
|
|
|
可以在重要的设备控制回路上采用防晃电延时3秒 来有效防止瞬间失电,UPS不好,时间长就知道它的不好,除非下功夫管理好电池,桌好电池的维护,否则不如不用的好。
|
|
|