|  | 发表人:023ken | 发表时间:2006/9/3 13:55:00 |  |   |  
| 本栏论题: | 15KW的电动机需要星三角降压起动吗?电缆线用3*2.5的行吗?  [15178] |  
|     15KW的电动机需要星三角降压起动吗?电缆线用3*2.5的行吗?我公司有一台校平机,控制柜是直接起动的,进线用的就是3*2.5的,2.5的电缆线到底能承受多大电流???请各位高手指教 |  |  
| 以下是关于《15KW的电动机需要星三角降压起动吗?电缆线用3*2.5的行吗?》论题的回复(共23篇,分2页显示) |  
| 
|     回复:又是星三角起动
    15KW的电动机要不要星三角降压起动是根据变压器的容量来确定的,电缆线用3*6以上的铜芯的,进线用的就是3*2.5铜线的安全载流量是18A电流。
 |  |  
| 
|     回复:又是星三角起动
    15KW的不需要星三角降压起动,直接启动就可以了。电缆至少要4平方以上。
 |  |  
| 
|     15KW要采用Y 三角起动风机泵类液压我看到的都是直接起动 六平方铜线
 |  |  
| 
|     〓利瑪電子銷售産品〓:IGBT、GTR、IPM、PIM、可控硅、整流橋、快恢複二極管、軟恢複二極管.電解電容、場效應管、消特基、高頻無感電容.快速熔斷器.等等!!!
 如:美國 日本 德國 英國 西班牙 瑞士等國際知名品牌
 ◆◆◆熱忱歡迎業界人士來電來函垂詢!!!◆◆◆
 -------------------------------
 利玛电子(新加坡)有限公司
 聯繫人:周 小姐
 手  機:136-8957-8905
 Tel:0755-8250 8350
 QQ:253743134
 Msn:limazhou@hotmail.com
 Email:limazhou@21cn.com
 WEB: www.limaworld.com
 Add:深圳福田區南光捷佳大廈
 
 |  |  
| 
|     一般三相电动机2A/KW,15KW约30A,铜导线约6A/mm2,30A除以6A/mm2为5mm2,所以选用不小于5mm2的导线,在线规中选用6mm2以上的导线。
 |  |  |