发表人:调试张元 |
发表时间:2013/3/30 17:05:00 |
|
发表新论题
|
本栏论题: |
西门子300的输入模块烧了 [7262] |
我这边DI输入模块烧的很突然,前几天模块的线接好了,没有出现异常情况,这边还没开始调试程序,就是想问大家一下,除了220的电压串进去了会烧模块,还有没有别的情况烧模块啊?24V短路了会烧吗?输入的线是0.75的,是不是细了?<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
|
以下是关于《西门子300的输入模块烧了》论题的回复(共5篇) |
|
回复人:lujiuji |
回复时间:2013/3/31 17:01:00 |
|
|
线路的问题,0.75很粗了,我都用0.5的,否则盖子盖不上。<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:调试张元 |
回复时间:2013/4/2 10:18:00 |
|
|
问题解决了 分享一下吧 这边有两个24V电源 扩展模块的24V要和输入输出的24V、0V分开 不然电压会大于24V将近两倍吧 会烧了输入模块<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:巨鹿之战 |
回复时间:2013/4/2 17:10:00 |
|
|
不对吧,一个系统两个24V电源,OV必须连接在一起,等电位,否则才会烧毁模块<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:调试张元 |
回复时间:2013/4/4 11:32:00 |
|
|
PLC自身的24V输出不要和24V电源搞混了,会烧模块的<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:D153158878 |
回复时间:2014/6/23 14:29:00 |
|
|
很有价值,谢谢<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
相关技术论坛: |
|
|