注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控博客苑 -- 变频专家 -- 变频器维修答疑

中国工控网搜索:

裘先生

     学历:大学本科
     职称:高级工程师
     年龄:60岁
       新闻信息(0/0)
       工作图片(0)
       技术论文(0/0)
       交流论坛(4/5)
       留言信箱(2)
       浏览人次:2988
       给我发消息
发表人:QYY58 发表时间:2010/9/29 12:11:00

 

发表新论题

 本栏论题: 变频器维修答疑  [4275]
    冰雨的冷:你好,你的机主板确定是好的,有频率显示,实际电压没有,一般为主板的问题啊,你的机DC电压正常吗?你怀疑是那个底板的问题,我认为不太可能性 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-13 16:42:00 502楼 hzzhee TYUGH:你好
    你的伦茨EVS935.5KW的控制器,运行不跳故障,没有速度显示,驱动电压正常,TLP521没有脉冲输入,这台机主板有可能有问题,你的另一台93的3.方式啊3KW机,估计是参数的问题,你是SSC方式拖电机吗,不知你的控制方式啊 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-13 16:46:00 503楼 hzzhee 沈久志:你好,你的abb一台报电流检测故障,是什么型号的? 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-13 17:56:00 504楼 hzzhee 华盛顿:你好,西门子6SE9213运行到50HZ就会跳FOOO2,要是把频率下调到42HZ就不会跳这个,不过输出电压有390伏,我这台机子是220伏的,这会是哪方面的问题呢,。TL084换一下,恢复出厂再试机
    引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-13 18:10:00 505楼 hzzhee 华盛顿:你好,你的台安N2,220V,运行有频率,就是没有输出电压,参数也初始过了,还是不能输出电压,会是哪方面的问题呢,触发电压正常吗,换一下光藕 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-13 18:12:00 506楼 hzzhee 疯狂的小勇:你好,你的士林SH系列380v/3.7kw的变频器上电显示
    ERROR,按键也没什么变化,主板坏的可能性大 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-13 18:26:00 507楼 gongkongedit 裘工你好:我是用SSC方式控制的,参数也没问题的,参数我也熟,我有一台三菱A400跳EOV,除了那块绿色11脚单排厚膜外,请问还有哪里检测,或哪里有问题还会出现这个故障,或者怎么样可以改掉。各位帮帮忙,谢谢! 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-14 10:23:00 508楼 xiao wang 裘工你好:我的那个丹拂撕2.2KW的好了没有啊? 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-14 11:44:00 509楼 王一 裘工,您好!
    我有台伦茨EVS9322-ESV004的伺服控制器,开机后正常,但一有操作就自己停机了,IMP,Imax,Mmax灯亮,Fail灯不亮,无任何故障代码出现,换新机器就好了,该故障已出现很多次.不知道什么原因?请赐教,谢谢
    QQ:460495045,手机13566590563,lchhhhhhhh@yahoo.com.cn 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-14 13:04:00 510楼 zhangjiangtao 我们用的440 30KW的 ,总是出现整流模块给烧掉,请问是什么原因引起的? 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-14 14:28:00 511楼 通益 裘工:您好!请教一下:一台丹佛斯VLT2800通电显示Err39复位不了? 一台伦茲8215变频器通电显示EER,端子7和9电压为5V,端子39对其他端子测不到电压,请儩教.谢谢! 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-14 20:16:00 512楼 hzzhee xiao wang:你好,你那台机啊接地故障排除后又跳过电流,查了好多次了也查不到故障点,电流互感器也换过,故障依旧,唉,我再仔细查查,好了我马上通知你,好吧 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-14 20:20:00 513楼 hzzhee 王一:你好,你的伦茨EVS9322-ESV004的伺服控制器,开机后正常,
    但一有操作就自己停机了,IMP,Imax,Mmax灯亮,Fail灯不亮,
    我认为还是参数设置不恰当的问题 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-14 20:30:00 514楼 hzzhee zhangjiangtao:你好,你的440 30KW的 ,总是出现整流
    模块给烧掉,请问是什么原因引起的?
    这个原因有好多啊,新上去的整流模块质量不好,耐压不够,电源质量不好,主电路大电容漏电的问题,有结露现象吗?
    引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-14 22:57:00 515楼 爱的海洋 裘工,您好!又要打扰您了,有台安川伺服控制器报制动电阻不足请问是哪故障?制动电阻我查过没发现问题,控制器调换,并把参数设置和好的机器一样,还报制动电阻不足。谢谢! 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-14 22:57:00 516楼 爱的海洋 裘工,您好!又要打扰您了,有台安川伺服控制器报制动电阻不足请问是哪故障?制动电阻我查过没发现问题,控制器调换,并把参数设置和好的机器一样,还报制动电阻不足。谢谢! 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-15 13:52:00 517楼 316 裘工,您好
    富士G11 30KW 变频器自整定后跳ER7不能复 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-15 14:35:00 518楼 天高云淡^-^ 谁有西门子6SE6436-2UD31-1CA0,6E6436-2UD25-5CA0,主板各一块,请联系CHENYU66955@163.COM 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-16 17:07:00 519楼 himoon 裘工您好
    三菱FR-E540 0.75K<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
 

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 
     相关技术论坛:

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳