hzzhee
建议删除该贴!! | 收藏 | 回复
| 修改
| 2007-08-21 12:18:21 楼主
本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658
[最佳回复] 2009-07-16 12:09:22 0楼
hzzhee
zhuhong163 :你好,施耐德ATV61一上电就显示有阻抗短路是咋回事啊 ?
模块是否已坏?详细点,好吧
总记录数 4729 总页数 95 当前页 1 931 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4:
引用 | 回复
| 管理
| 设为最佳回复
| 2007-08-21 12:24:00 1楼
316
日立J100-2.2KW 通电上面一排显示---
请问是??????
引用 | 回复
| 管理
| 设为最佳回复
| 2007-08-21 12:35:00 2楼
hzzhee
日立J100-2.2KW 通电上面一排显示---
这种故障一般都出现在变频器上电时,为通讯方面的故障,一般这种故障不是一种纯硬件的损坏,但却经常会碰到,我们检查的重点可以放在一些接插件上,包括操作面板与变频器连接,控制板与驱动板的连接。此外直流侧欠压也会出现此类故障。
引用 | 回复
| 管理
| 设为最佳回复
| 2007-08-21 12:41:00 3楼
316
谢谢!!
引用 | 回复
| 管理
| 设为最佳回复
| 2007-08-21 12:42:00 4楼
黄平
ab1336s-b200 上电显示id1 或者id2 什么故障 怎么修?
引用 | 回复
| 管理
| 设为最佳回复
| 2007-08-21 12:49:00 5楼
黄平
西威变频器 quix系列 4kw 显示一切正常,就是给定后没有输出什么故障?
berges acm-d2系列 1.5kw 也是给定后没有输出,驱动,电源都正常
应该怎么修?
引用 | 回复
| 管理
| 设为最佳回复
| 2007-08-21 13:08:00 6楼
黄平
还有一个问题求助:欧陆584s 11kw 变频器,上电正常,空载启动显示过电压,不清楚欧陆的电压检测哪里过来的,请指教!
请问有此变频器的说明书吗 ?英文的也可以
引用 | 回复
| 管理
| 设为最佳回复
| 2007-08-21 13:09:00 7楼
黄平
hpx218@163.com
引用 | 回复
| 管理
| 设为最佳回复
| 2007-08-21 13:59:00 8楼
hzzhee
黄平啊,问题可多啊
ab1336s-b200 上电显示id1 或者id2 ,是变频器自检通不过,换面板试 ,还不行的话,那只有主板的问题
西威变频器 quix系列 4kw 显示一切正常,就是给定后没有输出,你的参数设置有问题吗,恢复出厂值试一下,还不行的话,重点查驱动电路光藕,我估计你还是参数设置有问题
欧陆584s 11kw 变频器不熟悉,不好意思,没有说明书,网上找朋友找一下
引用 | 回复
| 管理
| 设为最佳回复
| 2007-08-21 14:06:00 9楼
黄平
谢谢了 ,现在对欧陆584s的有点急,关键是前面有人搞过了,也不知道换的元件对不对,光藕方向对不对,郁闷啊 !
裘工:你们周末休息吗? 有空来你们单位逛逛 呵呵
引用 | 回复
| 管理
| 设为最佳回复
| 2007-08-21 15:16:00 10楼
hzzhee
黄平,周末我也在公司啊,有空欢迎你来逛逛,找我啊,裘工13958171658
引用 | 回复
| 管理
| 设为最佳回复
| 2007-08-21 15:18:00 11楼
hzzhee
到时欧陆584s带过来,我帮你检查一下
引用 | 回复
| 管理
| 设为最佳回复
| 2007-08-21 17:20:00 12楼
hzzhee
ATV38,58,SCF问题
38,58,起动报SCF,应为驱动电路问题;如果是传感器有问题,上电就会报OCF;如果是上电就报SCF,最大可能是电流检测电路有问题.
引用 | 回复
| 管理
| 设为最佳回复
| 2007-08-21 21:00:00 13楼
cxa1587
hzzhee 兄,请问施耐德ATV31变频器报INF(内部故障)是哪里的故障?
引用 | 回复
| 管理
| 设为最佳回复
| 2007-08-21 21:28:00 14楼
hzzhee
施耐德ATV31变频器报INF(内部故障),主要是显示面板腐蚀接触不良,更换显示面板,还不行的话,那最大可能是主板有问题了,只有更换主板后再试 ,施耐德的机器主板坏了后都比较难修,主要的问题是施耐德变频器的主板绝缘胶都封得很厚,增加了维修的难度,小功率的如主板坏了只能作报废了,很是可惜
引用 | 回复
| 管理
| 设为最佳回复
| 2007-08-21 21:52:00 15楼
lhtgk
丹佛斯VLT5000报警代码14,属于接地故障,检查电机及电机线均无故障,可能是变频器内部检测电路出现问题,请问这位老师如何解决,是否有电路原理图,不胜感激。谢谢!lhtxx.ok@163.com
引用 | 回复
| 管理
| 设为最佳回复
| 2007-08-21 23:01:00 16楼
hzzhee
变频器接地(GFF)故障,根据我以往碰到的,一般电机绝缘(相间及对地)都正常,检查电缆对地绝缘也正常的。我碰到的多例都为驱动电路电解电容老化所致,我曾经维修过一台ATV66,现场这台变频器上电<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
|
|