 本栏论题: 发电厂电气系统监控纳入DCS的应用  [1450]

    300 MW及以上容量机组的热工控制已全面采用DCS控制系统,逐步形成了数据采集(DAS)、模拟量控制(MCS)、顺序控制(SCS)、燃烧器管理(BMS)四大系统。从实际运行情况来看,DCS较好地实现了其控制功能,并发挥了安全经济、使用可靠的优点,取得了良好的效果,而电气控制仍然采用较常规的控制手段,使用盘台上一对一硬手操方式。随着计算机的快速发展和控制技术的不断提高,使得机炉控制与电气控制日益显得不协调,控制水平也逐渐拉大。为了解决这一矛盾,有效的办法就是将电气纳入DCS控制之中,这样既利用DCS已成熟的分散控制技术,又能提高电气控制水平。电气控制纳入DCS以后,可充分利用DCS的手段,使电气防误操作等功能实现更方便、更完备,并且将相关量的显示报警与电气设备的控制调节有机地结合起来,有效提高整个电气控制的安全性和可靠性。电气设计与DCS的有机配合,可实现炉、机、电集中管理,使电厂主控室炉、机、电控制水平协调发展是必要的而且在现有技术和装备条件下是可行的,可以起到省人、省主控制室面积,便于集控值班运行的作用,而且不提高造价。
   
    1 电气系统控制的特点
      电气系统与热工自动化相比在控制要求及运行过程中有着很多不同点,电气的主要特点表现为:
      1)电气设备相对热工设备而言控制对象少,操作频率低,有的系统或设备运行正常时,时常几个月或更长时间才操作一次。
    2)电气设备保护自动装置要求可靠性高,动作速 度快。发变组保护动作速度要求在40 ms以内;自动准同期采用同步电压方式,转速、电压调整和滑压控制要求在5 ms以内;电压自动调整装置快速励磁要求时间极短;厂用电快切装置快速切换时间一般小于60~80 ms,同步鉴定相位差5°~20°。
      3)300 MW及以上机组一般每2台机组共用1台起/备变,任一机组检修都不能影响另1台机组的正常运行,因此DCS控制应考虑其控制方式,确保只能有1台机组的DCS实现对共用部分的控制,同时另一机组DCS能够实现实时监视,并且这种操作控制权能实现切换。
      4)电气设备电气系统的联锁逻辑较简单,但电气设备本身操作机构复杂。
      因此,机组的电气系统纳入DCS控制,要求控制系统具有很高的可靠性。除了能实现正常起停和运行操作外,尤其要求能够实现实时显示异常运行和事故状态下的各种数据和状态,并提供相应的操作指导和应急处理措施,保证电气系统自动控制在最安全合理的工况下工作。
    2 电气系统纳入DCS监控的范围
      根据单元机组的运行和电气控制的特点,在工程的应用中采用将发电机―变压器组和厂用电源等电气系统的控制都纳入DCS监控。
      从升压站(不包括升压站)至电厂侧的所有主厂房内电气系统均纳入DCS监控,主要系统归纳为发变组系统(不包括变压器本身的通风系统);高压厂用  电源系统(包括厂用电源正常切换);低压厂用电源系统和400 VPC;高压启/备变电源系统(2台机共用);柴油发电机组和保安电源(仅监视);直流系统和UPS系统(仅监视)。
      电气主要保护安全自动装置因要求DCS实现其功能目前尚有一定的难度,并且要增加相当大的费用。原则上不要求通过DCS实现其功能,仍保留其装置,但它们与DCS之间要有接口,常规方式采用硬接口。保留的保护自动专用装置主要有发变组保护装置;自动准同期装置(ASS);自动电压调整装置(AVR);厂用电快切装置;故障录波装置。
      主厂房外辅助系统的电气系统如输煤、化水、制氢、电除尘等暂不纳入DCS系统中。
    3 纳入DCS控制水平及技术要求
      机组整套启动时从锅炉点火至发电机并网带初始负荷能够实现全过程的自动程序控制,以及机组停机时DCS能安全停机。
    3.1 机组自启停控制的要求
      机组正常起动时,当发电机达到额定转速时,DCS将投入AVR。当发电机电压达到额定值时,DCS将投入同期装置。发电机与电网的同期是由同期装置自动实现,在同期过程中通过ASS控制AVR、DEH,当同期条件满足时,ASS向发电机断路器发合闸指令。在同期合闸成功,发电机电负荷达到一定值之后,DCS将高压厂用电系统快速从启备变切换到高压厂变上。
      机组正常停机时,DCS控制降低机组负荷,当机组负荷降到某一定值时,DCS将高压厂用电系统快速切换到启/备变系统供电;当机组负荷继续降到零,跳开主开关,联跳汽轮机(主汽门关闭),发电机灭磁。
    3.2 对于厂用电源系统控制的要求
      在机组启动时通过启/备变向厂用负荷供电;在机组正常用电时,由厂变供电并经低压厂变向400VMCC低压负荷供电以启动机组所必需的辅机;在厂用电消失时,为了保护设备和系统的安全,厂用电快切装置应快速将厂用工作负荷自动切换至启/备变;当确认保安段母线失压后,应启动事故备用柴油机供电以保证设备安全。
    依据以上控制水平的要求,电气监控纳入DCS 技术的要求是:
      1)发电机系统能实现程序控制和软手操控制使发电机由零起升速、升压直到并网带初始负荷。
      2)厂用电系统能按启动/停止阶段和正常运行阶段的要求程序控制和软手操来实<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

以下是关于《发电厂电气系统监控纳入DCS的应用》论题的回复(共1篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/18 11:18:00

支持(400) | 反对(329)

 

    送钱了,送钱了,易展成立五周年,50万大派送!官方网址:http://www.18show.cn/5/?m=189<;IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳