发表人:ybtongre 发表时间:2008/7/9 9:52:00  

 

 本栏论题: 流量计安装在管道的弯处,显示波动过大,是安装不当,还是流量计有问题  [1791]

    流量计安装在管道的弯处,显示波动过大,是安装不当,还是流量计有问题

以下是关于《流量计安装在管道的弯处,显示波动过大,是安装不当,还是流量计有问题》论题的回复(共3篇)

回复人:dlzhoubo 

 回复时间:2008/8/11 20:23:00

支持(426) | 反对(614)

 

    是什么类型的流量计?超声波、电磁……
    一般情况下管道的弯处是不合适的!

回复人:静水流深 

 回复时间:2009/3/11 10:15:00

支持(349) | 反对(530)

 

    流量计安装在管道的弯处,显示波动过大;
    原因:因为流体经过阻流件(拐弯的管壁)后,影响了流体的流速分布,使其变得紊乱,不管仪表是容积式、速度式、还是差压式,都会产生一定的影响,对速度式流量仪表影响更甚,这与你测量原理有关。
    建议:在选择流量计安装位置时,尽量保证流量计上游有足够长的直管段,而且控制阀和关断阀们都应安装在流量计下游!
   
    欢迎同行及对工控仪表感兴趣的朋友共同交流!
   
    天津亿环仪表公司 李

回复人:静水流深 

 回复时间:2009/3/11 10:24:00

支持(288) | 反对(347)

 

    天津市亿环自动化仪表技术有限公司从事流量行业10几年,现在已经发展成为设计、生产、销售服务于一体的国家级高新技术企业。通过ISO9000-2000认证。
   
    主要产品有:涡街流量计/电磁流量计/金属管浮子流量计/V形锥流量计/超声流量计/热式气体流量计/涡轮流量计/孔板流量计/液位物位计、差压/压力变送器、各种数显仪、热电阻/热电偶、安全栅等。同时还代理瑞士DIGMESA(迪格曼莎)微型流量计。其中传感头不接触介质的智能涡街流量计获得国家专利。
   
    公司配置了大型仪表标定(气/液)设备,可提供国家技术监督局承认的计量检定证书,同时保证产品的可靠质量。
   
    ~~~欢迎垂询,共同交流!~~~
   
    联系方法:Tel: 13622027756 (李)