发表人:jianxb2008 发表时间:2008/7/8 14:28:00  

 

 本栏论题: ABB变频器整流部分易烧坏!!这么会事???  [1867]

    本人现有一套400KW的变频控制系统,输入端采用滑块式供电(相当于行车),由于在在滑动过程中会产生拉弧,导致变频器输入的整流部分烧坏,请有关专家指点迷津,有什么好的解决方案没有?如有,是否有相关的改进装置。我急需!!联系方法:0853-2237588

以下是关于《ABB变频器整流部分易烧坏!!这么会事???》论题的回复(共3篇)

回复人:龙卷风 

 回复时间:2008/7/8 16:30:00

支持(322) | 反对(415)

 

    建议滑块使用并联多组式,不易产生掉电拉弧升压现象,就不易烧毁东西

回复人:jianxb2008 

 回复时间:2008/7/9 9:56:00

支持(503) | 反对(328)

 

    谢谢!!  
      你的建议很好.我已经使用并联多组式供电,是用两只滑块.也容易烧毁整流部份.
      还请大家帮忙帮忙指点.
                   谢谢!!!

回复人:XALHL 

 回复时间:2008/7/21 15:41:00

支持(520) | 反对(476)

 

    在并联多组式供电的基础上,加装进线电抗器.另做一个放线恒张力放线车直接电缆供电