    5 结束语
      从国内剩余电流保护器的发展来看,我国剩余电流保护器从数量上和品种上,基本能满足国民经济发展的需要,并在电网的安全保护中发挥了巨大的作用。我国农村低压电网漏电保护现在主要采用一级总保护,随着农村电气化的实现和信息时代的到来,家用电器和家用电脑在城乡居民家庭日益普及,对供电的可靠性和连续性的要求会越来越高。用脉冲型和鉴相鉴幅型剩余电流保护器作为一级总保护,其误动作相对较多,跳闸频繁,动作后停电面大,因而供电可靠性的矛盾将越来越突出。借鉴国外漏电保护发展的历史和现状,随着农村经济的发展和居民住宅家用剩余电流断路器逐渐普及,农村低压电网的漏电保护形式应逐步由一级总保护向总保护、分支保护与终端保护组成的二级保护或三级保护过渡。总保护和分支保护应推广采用具有过载、短路和漏电保护的剩余电流断路器,动作电流为100~300mA,动作时间采用延时型,总保护延时时间为0.2~0.3s左右,分支保护延时时间为0.2s左右。终端保护应采用一般型的家用剩余电流断路器,可采用带过载和短路保护的剩余电流断路器,或采用不带过电流保护的剩余电流断路器,而另外用小型断路器来提供过载和短路保护,动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。总保护、分支保护与终端保护在动作时间和动作电流上协调配合,可达到选择性保护的要求。分级保护的实现将显著减少因保护装置误动作而造成的停电次数,把故障停电区域限制在最小范围,从而大大提高电网的安全水平和供电质量。
      剩余电流断路器把检测剩余电流的功能和断开主电路的功能组合在一起,同时还可对线路进行过载和短路保护,不仅可缩小装置的体积,降低制造成本,而且可大大提高电网的保护水平。为了加快分级保护的实施,剩余电流保护器产品的制造厂和用户应相互配合,积极开发性能可靠、动作时间稳定的延时型剩余电流断路器,以满足主干线和分支线保护的需要。对于家用剩余电流断路器,制造厂和用户应共同努力,摆脱低价位竞争的怪圈,设法在提高抗干扰性能和可靠性方面下功夫,进一步改进产品性能,加强对剩余电流断路器的运行管理和售后服务,使农村电网通过技术改造,设备水平和安全水平产生一个质的飞跃。
   
    好文章到http://www.chinaeinfo.com

以下是关于《剩余电流动作保护器详解(4)》论题的回复(共2篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/10/20 15:45:00

支持(314) | 反对(635)

 

    中国行业网站TOP100强,易展过五周岁生日了!特拿出50万回馈客户,快来领取吧,详情:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:csx6428187 

 回复时间:2012/7/5 0:31:00

支持(411) | 反对(208)

 

    值得学习!!!!!!

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳