注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 低压电器论坛 -- 低压电器论坛(非专题)

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:whj371 发表时间:2007/5/6 23:09:00  

 

 本栏论题: 保护接地和保护接零的详细论述(图文并茂)  [15297]

    本文转自http://www.pmedu.org/Index.html,讲的非常好,找了好久才找到的。以下是详细内容(可惜图显示不出来),我一个一个往上传吧。
    保护接地和保护接零
      以保护人身安全为目的,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零。
      一、保 护 接 地
    在中性点不接地的三相电源系统中,当接到这个系统上的某电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时,如果人站在地上用手触及外壳,由于输电线与地之间有分布电容存在,将有电流 通过人体及分布电容回到电源,使人触电,如图6-7-13所示。在一般情况下这个电流是不大的。但是,如果电网分布很广,或者电网绝缘强度显著下降,这个电流可能达到危险程度 ,这就必须采取安全措施。
   
    图6-7-13 没有保护接地的电动机一相碰壳情况
   
    保护接地就是把电气设备的金属外壳用足够粗的金属导线与大地可靠地连接起来。电气设备采用保护接地措施后,设备外壳已通过导线与大地有良好的接触,则当人体触及带电的外壳 时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,如图6-7-14所示。由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流很小,避免了触电事故。
   
    图6-7-14 装有保护接地的电动机一相碰壳情况
   
      保护接地应用于中性点不接地的配电系统中。
      二、保 护 接 零
      (一)保护接零的概念
    所谓保护接零(又称接零保护)就是在中性点接地的系统中,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与零线作良好的金属连接。图6-7-15是采用保护接零情况下故障电流的 示意图。当某一相绝缘损坏使相线碰壳,外壳带电时,由于外壳采用了保护接零措施,因此该相线和零线构成回路,单相短路电流很大,足以使线路上的保护装置(如熔断器)迅速熔 断,从而将漏电设备与电源断开,从而避免人身触电的可能性。
   
    图6-7-15 保护接零
   
      保护接零用于380/220V、三相四线制、电源的中性点直接接地的配电系统。
      在电源的中性点接地的配电系统中,只能采用保护接零,如果采用保护接地则不能有效 地防止人身触电事故。如图6-7-16所示,若采用保护接地,电源中性点接地电阻与电气设 备的接地电阻均按4Ω考虑,而电源电压为220V,那么当电气设备的绝缘损坏使电气设备外壳带电时,则两接地电阻间的电流将为:
   
   
    图6-7-16 中性点接地系统采用保护接地的后果
    熔断器熔体的额定电流是根据被保护设备的要 求选定的,如果设备的容易较大,为了保证设备在正常情况下工作,所选用熔体的额定电流也会较大,在27.5A接地短路电流的作用下,将不断熔断,外壳带电的电气设备不能立 即脱离电源,所以在设备的外壳上长期存在对地电压Ud,其值为:
    Ud=27.5×4=110V
    显然,这是很危险的。如果保护接地电阻大于电源中性 点接地电阻,设备外壳的对地电压还要高,这时危险更大。
      (二)系统采用保护接零时需要注意的问题
      1.在保护接零系统中,零线起着十分重要的作用。一旦出现零线断线,接在断线处后面一段线路上的电气设备,相当于没作保护接零或保护接地。如果在零线断线处后面有的电 气设备外壳漏电,则不能构成短路回路,使熔断器熔断,不但这台设备外壳长期带电,而且使接在断线处后面的所有作保护接零设备的外壳都存在接近于电源相电压的对地电压,触电 的危险性将被扩大,如图6-7-17(a)所示。
    对于单相用电设备,即使外壳没漏电,在零线断开的情况下,相电压也会通过负载和断线处后面的一段零线,出现在用电设备的外壳上,如图6-7-17(b)所示。
   
   
    图6-7-17 采用保护接零时零线断开的后果
   
      零线的连接应牢固可靠、接触良好。零线的连接线与设备的连接应用螺栓压接。所有电 气设备的接零线,均应以并联方式接在零线上,不允许串联。在零线上禁止安装保险丝或单独的断流开关。在有腐蚀性物质的环境中,为了防止零线的腐蚀,应在其表面涂以必要的防 腐涂料。
      2.电源电性点不接地的三相四线制配电系统中,不允许用保护接零,而只能用保护接地。
    在电源中性点接地的配电系统中,当一根相线和大地接触时,通过接地的相线与电源中性点接地装置的短路电流,可以使熔断器熔断,立即切断发生故障的线路。但在中性点不接 地的配电系统中,任一相发生接地,系统虽仍可照常运行,但这时大地与接地的相线针等电位,则接在零线上的用电设备外壳对地的电压将等于接地的相线从接地点到电源中性点的电 压值,是十分危险的,如图6-7-18所示。
   
    图6-7-18 中性点不接地系统采用保护接零的后果
      3.在采用保护措施时,必须注意不允许在同一系统上把一部分设备接零,另一部分用电设备接地。
    在图6-7-19中,当外壳接地的设备发生碰壳漏电,而引起的事故电流烧不断熔丝时,设备外壳就带电110V,并使整个零线对地电位升高到110V,于是其他接零设备的外 壳对地都有110V电位,这是很危险的。由此可见,在同一个系统上不准采用部分设备接零、部分设备接地的混合做法。即使熔丝符合能烧断的要求,

以下是关于《保护接地和保护接零的详细论述(图文并茂)》论题的回复(共42篇,分3页显示)

 共3页  第1页   末页   下一页   

回复人:whj371 

 回复时间:2007/5/6 23:56:00

支持(1100) | 反对(987)

 

    网络传输太慢,还是请各位去那个网址看看吧!如果需要,请你留下邮箱,我给发过去,是整理好的WORD文档。

回复人:maluwen222 

 回复时间:2007/5/7 4:34:00

支持(1149) | 反对(1073)

 

    学习了,谢谢!

回复人:冰寒 

 回复时间:2007/5/7 11:01:00

支持(990) | 反对(1004)

 

    请发给我一个suye79@163.com谢谢!!!

回复人:whj371 

 回复时间:2007/5/7 11:13:00

支持(935) | 反对(1031)

 

    发给冰寒了,注意查收!

回复人:澜风 

 回复时间:2007/5/16 10:10:00

支持(1010) | 反对(1147)

 

    好,谢谢分享!!!

回复人:qihuali 

 回复时间:2007/5/16 16:31:00

支持(1029) | 反对(969)

 

    qhlqhlqhlqhl@126.com
    谢谢了~~~

回复人:douyinke 

 回复时间:2007/5/16 18:02:00

支持(991) | 反对(1373)

 

    也请您发给我一份资料,谢谢。 douyk8888cn@yahoo.com.cn

回复人:308345609 

 回复时间:2007/5/16 23:43:00

支持(919) | 反对(1211)

 

    好,找了很久

回复人:云上于天 

 回复时间:2007/5/19 22:20:00

支持(1031) | 反对(946)

 

    我邮箱cloudy20061016@126.com 谢谢

回复人:wgq1981 

 回复时间:2007/5/21 22:32:00

支持(1456) | 反对(1014)

 

    很好,我的wgq19812005@126.com

回复人:wang832708 

 回复时间:2007/6/25 22:54:00

支持(1217) | 反对(998)

 

    我的邮箱是wang832708@tom.com.先谢谢你了大哥

回复人:songyang 

 回复时间:2007/8/2 15:53:00

支持(916) | 反对(978)

 

    谢谢!非常好!图片我到网上找到了

回复人:plg 

 回复时间:2007/8/25 21:55:00

支持(1223) | 反对(975)

 

    能给我发一个吗?PLG74@SOHU.COM先谢谢了!

回复人:wenguang 

 回复时间:2007/9/3 15:49:00

支持(949) | 反对(1652)

 

    看不到图片,
    能发我一份吗?
    邮箱:yangwguang@qq.com
    谢谢!

回复人:cailiao816 

 回复时间:2007/9/12 10:18:00

支持(900) | 反对(874)

 

    能否传份给我,keither_cn@sina.com
    谢谢!

 共3页  第1页   末页   页次: 1  2  3      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳