发表人:zlx12345 |
发表时间:2006/5/27 13:27:00 |
|
|
偶用西门子3vu13系列(8-13A)的断路器控制一台4KW电机,电机运行方式是一分钟动作4次每次持续工作6秒!可是不是烧空开就是烧电机!!! |
|
以下是关于《怎么办?高手赐教》论题的回复(共4篇) |
|
回复:怎么办?高手赐教
操作如此频繁的电机,是否考虑换较大的空开,因为4KW的电机其启动电流很大,空开的额定电流最小也应该大于其值.或者更改一下控制方式.
|
|
|
回复:怎么办?高手赐教
谢谢你的提醒!控制方式不能改变了,就是选型空开要多大呢?心里没底不知道选多大?害怕保护不了电机!
请赐教!!!
|
|
|
4KW的额定电流都有8A了,这样频繁启动要用32A断路器才行,但热保护要调到9A
|
|
|