为什么导线这样熬设会发热? [2991] |
我采用的是单根的铜绞线,因要穿墙墙壁上埋了两根铁管,A、B两相穿一根管,C、N、PE穿一根管,但现在发现只要负荷一大,穿墙处发热很严重,其它地方不会,电流不会超过导线的载流量。
请问这是为什么? |
|
以下是关于《为什么导线这样熬设会发热?》论题的回复(共8篇) |
回复:为什么导线这样熬设会发热?
说的不错,曾经一个朋友也让我帮他看过
这是电势差引起的
|
|
回复:为什么导线这样熬设会发热?
是的,这是钢管里的导线电流的矢量和不等于零,在钢管上产生涡流所致.
|
|
回复:为什么导线这样熬设会发热?
ABCN一起串管就不会发热了。
|
|
回复:为什么导线这样熬设会发热?
谢谢zxg123456!
是不是因为ABCN四线穿在一起,那么电流A+B+C+N=0。因此就不会产生磁场,铁管就不会发热了!
请回复。
|
|
回复:为什么导线这样熬设会发热?
你用的是铁管?那么应该是产生了涡流,导致铁管发热!
|
|