发表人:豆叶 发表时间:2005/11/25 22:10:00  

 

 本栏论题: 关于漏电保护器  [1897]

    在干线上使用漏电保护器时,为什么工作0线上不能有重复接地,而PE上可以,不经过漏电保护器是什么意思,工作0线只能让漏电保护器的上侧有重复接地又是什么意思呀

以下是关于《关于漏电保护器》论题的回复(共3篇)

回复人:quesine 

 回复时间:2006/6/7 0:45:00

支持(246) | 反对(375)

 

    回复:关于漏电保护器

    KZ微机低压电动机保护器(优惠价:295元/含税)
    该保护器可取代全国98%以上厂家的电动机保护器产品。
    该保护器通过3C认证及电磁兼容性认证,质量稳定可靠。
    了解技术参数可点击http://www.kuixing.net/k/k.doc下载产品说明书及价格表。

回复人:wgbwgb12 

 回复时间:2006/6/2 4:09:00

支持(553) | 反对(219)

 

    回复:关于漏电保护器

    上面说的对,只要没经过开关的,都可以接地。另外漏电开关没有短路保护功能。
   

回复人:张亦宁 

 回复时间:2006/6/1 15:50:00

支持(355) | 反对(334)

 

    回复:关于漏电保护器

    漏电保护器两端的电流平衡才不会动作,工作O线接地使经过漏电保护器两端的电流不一样,保护器就动作,保护器以外的接地不影响流过保护器两端电流的平衡