注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·求助:外转子电机的工作原理和电机结构图
·请教中央空调水泵的变频控制柜除变频器外还要什么电器元件?
·变频器控制的大型电机电机线圈温度在变频运行时,发生温度跳变,如何解决
·变频空调如何节能,感觉以往的帖子都没说到要害
·软启动与变频器有什么区别
·选择一台好的逆变器,应注意以下几个问题
·防暴电器在结构上和普通电器有和区别?
·电工布线(接线)规范
更多..
东坡自动化工控博客
技工
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·电机负载时为何电流会变大??
·减速机怎么选型?
·国内高压变频器现状
·山社步进马达使用时应注意的事项
·西门子G110 如何进行通讯
·慧控人机界面与温控表直接通讯在窑炉系统中的应用
·变频器在长时间工作在低频率时有何危害?如何采取措施?(一)
·发电机受潮时,如何进行干燥处理?
·求助, 富士FRNO.75E1S-4J变频器说用说明
·电抗器与变频器
·常用电机与控制—伺服电动机
·变频控制系统在热电生产中的应用
·DSP专题—DSP是什么
·如何区分电压源型和电流源型变频器
·变频器用铝电解电容器
求职:电气维护(大学专科、技师)
求职:售后服务(中专、高级技师)
求职:电气维护(大学专科、高级工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
我是从事电气维修的,我公司是流水线生产,现有运行变频二百多台。现有一问题我一直很困惑,请教高手帮我分析一下:G7-7.5KW变频从一个机台拆移到另一个机台使用出现OH1无法复归,反复检查都是此现象后送修。该现象已在三台机上出现。多谢各位高手指点!
以下是关于《安川变频器出现OH1无法复归,请教高手是什么原因引起的?》论题的回复(共9篇)
回复时间:2006/7/12 9:36:00
支持(701) | 反对(547)
回复:安川变频器出现OH1无法复归,请教高手是什么原因引起的? OH1为overtemp故障 变频器散热片温度过高超过L8-02的设定值或者105摄氏度的温度 故障原因:周围温度过高 周围有发热体 变频器冷却风扇停 故障解决:设置冷却设备 清楚发热体 更换冷却风扇 此外,应及时清理变频器的灰尘及杂物.灰尘过多会影响散热片的正常工作;对电路板也有极坏影响. 定时检查风扇是否正常工作. 注:清理灰尘至关重要. 故障原因:
OH1为overtemp故障 变频器散热片温度过高超过L8-02的设定值或者105摄氏度的温度 故障原因:周围温度过高 周围有发热体 变频器冷却风扇停 故障解决:设置冷却设备 清楚发热体 更换冷却风扇 此外,应及时清理变频器的灰尘及杂物.灰尘过多会影响散热片的正常工作;对电路板也有极坏影响. 定时检查风扇是否正常工作. 注:清理灰尘至关重要. 故障原因:
回复时间:2006/6/14 12:30:00
支持(567) | 反对(429)
回复:安川变频器出现OH1无法复归,请教高手是什么原因引起的? 应该是过热,可查查冷却是否可靠
应该是过热,可查查冷却是否可靠
回复时间:2006/7/12 16:52:00
支持(378) | 反对(680)
回复:安川变频器出现OH1无法复归,请教高手是什么原因引起的? 变频器参数设置不当
变频器参数设置不当
回复时间:2007/11/24 23:42:00
支持(468) | 反对(511)
也可能是感温异常
回复时间:2007/11/25 18:47:00
支持(698) | 反对(419)
换三线风扇就解决...我有风扇.....10年变频维修经验毫不保留.
回复时间:2007/12/29 22:47:00
支持(393) | 反对(586)
冯涛,你好,我也遇到你所遇到的问题,请问你有没有较好的处理方案??如果有请多关照,我的邮箱是BLUEPOINTHZL@163.COM.谢谢!!
回复时间:2009/11/7 19:39:00
支持(748) | 反对(485)
换一个3线风扇。
回复时间:2010/3/31 10:36:00
支持(515) | 反对(770)
风扇问题,还有你们变频器多少KW的,要注意使用空调 (看看变频器后面的风扇是否正常)
回复时间:2010/5/9 18:48:00
支持(684) | 反对(746)
主板后面有一个小风扇没有动
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor电机 C
Copley驱动器A
三菱变频器
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳