·变频器的控制电路及几种常见故障分析
·电机工作制的分类(9类)介绍
·ER直流调速器常见问题解答
·用485通讯控制26台西门子变频器,为什么会有很强的干扰?
·如何消除油阀的电磁干扰,请教!
·如何最大限度地减少变频器的干扰?
·1-2 机电如何一体化 (E3.series+ CATIA/UG NX/PROE/Solid works/Inventor)
·2-4 电气与配电柜如何一体化-设计顺序(E3.series)
更多..
东坡自动化工控博客
技工
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·国内高压变频器现状
·山社步进马达使用时应注意的事项
·西门子G110 如何进行通讯
·三垦推出新品变频器
·SK700E的使用与选型及特点功能
·为什么都没看到6SE70系列的变频器?
·慧控人机界面与温控表直接通讯在窑炉系统中的应用
·玻璃厂节能改造工程
·磁珠及其在开关电源中的应用分析
·三相异步电动机的制动控制线路(二)
·全数字直流调速装置在棒线材连轧生产线上的应用
·DSP专题—基于DSP的电机控制解决方案
·什么是步进电机
·富士FVR-E7S系列变频器外部接线图
求职:现场调试(大学本科、技术员)
求职:企业主管(硕士研究生、高级工程师)
求职:售后服务(中专、高级技师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
ABB变频器ACS6000时常烧坏IGBT,除了过载、温度外还有什么原因?谢谢!
以下是关于《ABB变频器ACS6000时常烧坏IGBT》论题的回复(共10篇)
回复时间:2006/5/27 17:43:00
支持(429) | 反对(722)
回复:ABB变频器ACS6000时常烧坏IGBT 6000一般是不会烧IGBT的,更不会经常烧!你那个是不是600呀!
6000一般是不会烧IGBT的,更不会经常烧!你那个是不是600呀!
回复时间:2006/5/27 8:22:00
支持(541) | 反对(458)
回复:ABB变频器ACS6000时常烧坏IGBT 各种环境差,没有定时保养
各种环境差,没有定时保养
回复时间:2006/5/6 15:45:00
支持(775) | 反对(504)
回复:ABB变频器ACS6000时常烧坏IGBT ABB在ACS1000以上都是采用的IGCT与LC啊?是600吧? 过电压、过电流、三相不平衡、散热效果不好、电机过载都有可能导致逆变模块烧毁。
ABB在ACS1000以上都是采用的IGCT与LC啊?是600吧? 过电压、过电流、三相不平衡、散热效果不好、电机过载都有可能导致逆变模块烧毁。
回复时间:2006/2/4 22:06:00
支持(723) | 反对(650)
回复:原因 你那工作环境怎样?
你那工作环境怎样?
回复时间:2006/2/5 12:58:00
支持(359) | 反对(497)
回复:环境 有空调24小时降温,且独立房间没有灰尘!
有空调24小时降温,且独立房间没有灰尘!
回复时间:2006/2/2 10:45:00
支持(400) | 反对(560)
回复:过压
回复时间:2007/8/21 13:42:00
支持(758) | 反对(488)
[URL]http://shop.gotogk.com/xpCatalog_xpDesc.asp?action_key_order=big&shopxpbe_id=80[/URL]
回复时间:2007/10/29 17:30:00
支持(539) | 反对(775)
工作间湿度如何?负荷工况,前几次坏时,输入电压是否有波动,另外建议查一下输入电源的电源质量.还有容量是否与负载匹配
回复时间:2011/3/25 23:09:00
支持(697) | 反对(1090)
acs6000我也遇到过烧IGBT和二极管的,主要是电网波动引起的,我所管辖的设备烧过三次都是因为外电网的波动引起的。
回复时间:2013/5/8 21:30:00
支持(626) | 反对(561)
我们这儿用的ACS6000也是IGCT烧坏了四次,前2次是电网电压波动引起的,这是是整流单元烧坏,突然跳电,然后检查发现报过流,IGCT烧坏了?不知道什么原因??求高手赐教
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor电机 C
Danfoss FC
AB PF70(PO
Baldor电机 V
山西电厂脱硝喷枪,思
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳