发表人:gaoxq0526 发表时间:2006/9/26 15:50:00  

 

 本栏论题: 求助关于变频器带动马达时选择变压器容量问题  [2231]

    我们从国外买一台设备,使用这台设备时经常出问题,我想请教一下高手。
    设备是由一台1140V/500V变压器出来接到变频器上,再到电机,这台变频器的型号是ACS800,功率是50KW,而电机的功率是55KW,要求正反转,还有变压器的功率是40KW,刚开始调试时费了好大的劲才使设备转起来,老外说是我们的电网电压太高,最后换了一台有1140V变440V的变压器才勉强使设备转起来,但是现在使用当中把变压器烧了?
    专家们给我分析一下,谢谢,我的邮箱地址:gaoxq0526@126.com
   

以下是关于《求助关于变频器带动马达时选择变压器容量问题》论题的回复(共2篇)

回复人:luyiweijie 

 回复时间:2006/9/30 21:48:00

支持(591) | 反对(306)

 

    回复:求助关于变频器带动马达时选择变压器容量问题

    你们的变压器功率太小,肯定要出问题的,你们应当选择75KW以上的变压器.我们用的电动机一般为380V的,你们应当选责10KV/380V的变压器.

回复人:afu1975 

 回复时间:2006/9/28 19:39:00

支持(465) | 反对(365)

 

    回复:求助关于变频器带动马达时选择变压器容量问题

    你的变压器的功率不够,还有你的变频器的输入电压为几伏?要根据变频器的电压来选其变压器的电压,还有功率最好是不要小于电机的1.5倍,因为你要做正反运转,起动电流是很大的.