发表人:松波 发表时间:2006/2/17 21:12:00  

 

 本栏论题: 求教  [1545]

    富士P1145KW变频器三线风扇坏引起OH故障如不更换三线风扇有无它法.

以下是关于《求教》论题的回复(共8篇)

回复人:sala24 

 回复时间:2006/2/23 18:15:00

支持(396) | 反对(307)

 

    回复:求教

    这样简单的问题就不用讨论来讨论去了吧?

回复人:大海的天空 

 回复时间:2006/2/23 10:17:00

支持(361) | 反对(366)

 

    回复:同意卢扬海

    我的变频器也是这样的,我是用PLC24V电源给变频器风扇工作电源,工作了几年也没有出现过问题!

回复人:松波 

 回复时间:2006/2/23 18:48:00

支持(591) | 反对(372)

 

    回复:同意卢扬海

    风扇是DC24V的有三根线,另加风扇不行,按原型号换一就好拉.风扇自带检测?

回复人:松波 

 回复时间:2006/2/20 13:11:00

支持(321) | 反对(438)

 

    回复:求教

    三线DC24V风扇,给出一个信号,如无则变频器起动即现示OH.

回复人:松波 

 回复时间:2006/2/18 3:30:00

支持(508) | 反对(257)

 

    回复:求教

    我是说把风扇给出的反馈信号取消或用一个假信号来替代,可否?

回复人:DAJUML 

 回复时间:2006/2/18 4:44:00

支持(308) | 反对(338)

 

    回复:求教

    风扇给出什么反馈信号?

回复人:jiangjun 

 回复时间:2006/2/17 23:11:00

支持(276) | 反对(511)

 

    回复:求教,

    建议最好更换风扇。管子很脆弱的

回复人:卢扬海 

 回复时间:2006/2/17 22:32:00

支持(339) | 反对(689)

 

    回复:求教

    外加风扇也可以,但必须是对着变频器口抽风