两台变频器互为备用,如何做到切换无误? [13554] |
设备比较重要,要求两台变频器互为备用,一台故障时,临外一台能够瞬时切换上。
请提供思路!
多谢! |
|
以下是关于《两台变频器互为备用,如何做到切换无误?》论题的回复(共31篇,分3页显示) |
回复:切换思路!!仅供参考!!
1.变频器下端各加一个接触器并互锁;
2.变频器故障输出接点加延时继电器(防止误动做)故障确认后互投接触器;
3.接触器附触加变频器启动信号和空转停车信号
|
|
回复:变频器互为备用,并且保证速度一致互换,如何做?
单位一套传动设备比较重要,要求两台变频器控制两台变频器,通过离合器切换。
1、正常时,一台变频器工作,另外一台可以停机,故障时,通过离合器保证切换,并备用开机运行。这一点已经没有问题。
2、切换完毕,但是速度要求和以前保证一致,如何做呢?
|
|
回复:不会这样简单吧!如果相序不同,备用的投入不跳闸了吗?
不会这样简单吧!如果相序不同,备用的投入不跳闸了吗?
|
|
回复:ckvk098老兄的方法是对的,变频器都故障停机了,还有什么相序可言,难道非要等停下来再投入吗?
ckvk098老兄的方法是对的,变频器都故障停机了,还有什么相序可言,难道非要等停下来再投入吗?
|
|
回复:变频器的输出端应该有俩个接触器吧!
变频器的输出端应该有俩个接触器吧!其他的就不知道了,是不是像切换柜那样切换,就不敢下结论了.
|
|
把之前故障的那台变频器的反馈速度信号模拟量在PLC中保存,备用变频器运行的速度就用之前保存的模拟量!
|
|
1、变频器输出端一般是没有接触器的吧,我们厂用都是经空开直接送到变频器的,鉴于这种情况的话,必须要求两台变频器的电源为一个电源,且相序一致,而且备用变频器要处于热备状态;2、一旦一台变频器出现故障,必定会有个故障输出(一般我们用甘节点,可以考虑用常开触点),将速度给定接入一分二隔离放大器分别给到两台变频器,其中进备用变频器的速度给定值需要串接上述的故障常开触点,这样一旦主变频器故障的话,速度给点直接进到备用变频器,理论上速度很快不会降的很快,算是无扰切换吧。以上纯属理论分析,没用应用过,大家可以探讨一下。
|
|
为了考虑能耗于在捕捉制动。首先变频的停车方式你应该设成 减速停车,然后你把设定好的故障输出端子给到备用的变频上,然后再做个延时启动。不知道此控制能否解决你所遇到的问题,应为这要考虑到你的设备的启停了。
|
|
|