发表人:NANJING 发表时间:2005/6/10 13:46:00  

 

 本栏论题: 两台变频器互为备用,如何做到切换无误?  [13554]

    设备比较重要,要求两台变频器互为备用,一台故障时,临外一台能够瞬时切换上。
    请提供思路!
   
   
   
    多谢!

以下是关于《两台变频器互为备用,如何做到切换无误?》论题的回复(共31篇,分3页显示)

 共3页  第1页   末页   下一页   

回复人:ckvk098 

 回复时间:2005/6/10 16:23:00

支持(1063) | 反对(1066)

 

    回复:切换思路!!仅供参考!!

    1.变频器下端各加一个接触器并互锁;
    2.变频器故障输出接点加延时继电器(防止误动做)故障确认后互投接触器;
    3.接触器附触加变频器启动信号和空转停车信号

回复人:廖明 

 回复时间:2005/6/12 1:34:00

支持(2942) | 反对(1003)

 

    回复:变频器互为备用,并且保证速度一致互换,如何做?

    单位一套传动设备比较重要,要求两台变频器控制两台变频器,通过离合器切换。
    1、正常时,一台变频器工作,另外一台可以停机,故障时,通过离合器保证切换,并备用开机运行。这一点已经没有问题。
    2、切换完毕,但是速度要求和以前保证一致,如何做呢?

回复人:FLYER 

 回复时间:2005/6/11 0:14:00

支持(1077) | 反对(992)

 

    回复:不会这样简单吧!如果相序不同,备用的投入不跳闸了吗?

    不会这样简单吧!如果相序不同,备用的投入不跳闸了吗?

回复人:看看 

 回复时间:2005/6/11 1:38:00

支持(988) | 反对(1107)

 

    回复:ckvk098老兄的方法是对的,变频器都故障停机了,还有什么相序可言,难道非要等停下来再投入吗?

    ckvk098老兄的方法是对的,变频器都故障停机了,还有什么相序可言,难道非要等停下来再投入吗?

回复人:lifenyun 

 回复时间:2005/6/10 15:50:00

支持(937) | 反对(994)

 

    回复:变频器的输出端应该有俩个接触器吧!

    变频器的输出端应该有俩个接触器吧!其他的就不知道了,是不是像切换柜那样切换,就不敢下结论了.

回复人:czqd 

 回复时间:2007/8/15 13:03:00

支持(996) | 反对(949)

 

    ckvk098 说的对可以试一下

回复人:luozhigang 

 回复时间:2008/1/2 4:49:00

支持(2261) | 反对(1043)

 

    如果是零切换那就应该使用ups!

回复人:wxflx 

 回复时间:2008/6/30 23:26:00

支持(941) | 反对(891)

 

    把之前故障的那台变频器的反馈速度信号模拟量在PLC中保存,备用变频器运行的速度就用之前保存的模拟量!

回复人:sean196981 

 回复时间:2009/7/14 10:19:00

支持(973) | 反对(996)

 

    通过变频器编程输出端子切换就能实现.

回复人:gjz084 

 回复时间:2009/7/21 15:31:00

支持(857) | 反对(962)

 

    ckvk098的方法可以试一下呀

回复人:xutaihong 

 回复时间:2009/12/11 20:45:00

支持(991) | 反对(1106)

 

    顶一下

回复人:晓阳自动化 

 回复时间:2009/12/14 18:39:00

支持(822) | 反对(981)

 

    大家好,现有大量从废品场拆机的工业控制配件,有世界各国变频器、PLC、触摸屏、接触器、电子元件、变频器控制板、模块等出售,价格便宜,质量保证;欢迎从事工业控制的朋友们点击进入咨询和购买。
    淘宝网店:http://shop57855129.taobao.com

回复人:过客 

 回复时间:2009/12/28 15:58:00

支持(690) | 反对(891)

 

    可以考虑一下

回复人:wlxy0910 

 回复时间:2010/3/9 10:04:00

支持(909) | 反对(1009)

 

    1、变频器输出端一般是没有接触器的吧,我们厂用都是经空开直接送到变频器的,鉴于这种情况的话,必须要求两台变频器的电源为一个电源,且相序一致,而且备用变频器要处于热备状态;2、一旦一台变频器出现故障,必定会有个故障输出(一般我们用甘节点,可以考虑用常开触点),将速度给定接入一分二隔离放大器分别给到两台变频器,其中进备用变频器的速度给定值需要串接上述的故障常开触点,这样一旦主变频器故障的话,速度给点直接进到备用变频器,理论上速度很快不会降的很快,算是无扰切换吧。以上纯属理论分析,没用应用过,大家可以探讨一下。

回复人:小崔。 

 回复时间:2010/7/2 21:23:00

支持(987) | 反对(1285)

 

    为了考虑能耗于在捕捉制动。首先变频的停车方式你应该设成 减速停车,然后你把设定好的故障输出端子给到备用的变频上,然后再做个延时启动。不知道此控制能否解决你所遇到的问题,应为这要考虑到你的设备的启停了。

 共3页  第1页   末页   页次: 1  2  3      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳