发表人:iamsuxin 发表时间:2002/10/17 13:09:00  

 

 本栏论题: 编码器反馈回来的坐标值发生错误是何原因?  [1660]

    一台压机利用编码器作为定位反馈信号源,监控面板为SIEMENS OP17,压机滑块上限为55(控制阀的上限位为5,阀的调节杆与编码器同轴联接),目前当滑块下行时(位置坐标值由5变为61),当坐标为45左右时突然变为-27450左右,该坐标值为double type,请教出现此故障的原因。请帮帮手,非常感谢!
   
   
   

以下是关于《编码器反馈回来的坐标值发生错误是何原因?》论题的回复(共2篇)

回复人:changjiang 

 回复时间:2002/10/17 16:46:00

支持(266) | 反对(310)

 

    回复:是不是干扰的问题,

    
   
   
   

回复人:HAYWS 

 回复时间:2010/5/3 16:03:00

支持(340) | 反对(276)

 

    编码器反馈线断或接线松动。