    西门子高压变频器报“Drive not C00MIICATING”(驱动器不通讯)、“Fatal startup fault Interut failure”(致命启动中断故障),变频器故障报警灯亮,无法正常开机工作。维修变频器柜体及控制单元,进行变频器灰尘清扫,重新插拔插件后出现“Input Protection Fault”(输入保护)、“All Blowers not Avail”(所有风机不工作)、“BLWTCE34Alarm”、“BLWPCE33Alarm”、“BLWTCE32Alarm”、“BLWPCE31Alarm”、“A/D hard ware Alarm”(A/D硬件报警)等故障,变频器控制柜指示灯无一亮,控制面板power灯、fault灯长亮。http://www.cncswx.com
    变频器维修人员检测变频器电压输出A相、C相为3kV,B相为6kv,频率在40~60Hz之间波动。开关全停之后检测A、C相电压1.5kV左右,B相为0,静检测维修确认变频器电压检测元件有问题,检测发现变频器I/O板有问题,需要进行变频器维修。否则会导致变频器数据采集不准确。摇出变频器高压侧开关,并在下口挂三相短路接地线,测量维修变频器的HXG-2电源模块各点电压(若是变频器模块有问题,变频器报“Power supply”,可测量TB148/50端子,带负载时电压为2.1v不带负载时为5V)。更换I/O板后风机启动,报警、故障灯亮;变频器维系更换CPU板后,变频器风机未启动,其他故障消失,报“All Blowers not Avail”,测量控制电压三相电压不平衡。控制电源断电重启之后风机运行,变频器正常,全部恢复送控制电后风机不转仍报故障。
    通过以上变频器维修处理,初步判断变频器的调制板有问题。对变频器维修更换调制板后,报警消失,开车正常。分析变频器维修故障原因为:原调制板上数据接口处上有防护漆(出厂不小心喷到数据接口处),导致变频器插接口接触不好,A1~A5、B1~B5、C1~C5单元故障;进行防护漆刮磨处理,重新插接数据线,报警消失。

以下是关于《西门子高压变频器维修驱动器不通讯案例分析》论题的回复(共1篇)

回复人:18804277052 

 回复时间:2023/4/23 15:44:00

支持(166) | 反对(122)

 

    455684656

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳