    为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则:  
   
    (1)、按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。  
   
    (2)、断路器的瞬时动作整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件:对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于( 3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。  
   
    (3)、断路器6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15S中的某一档。  
   
    当然,对于需要频繁起动的电动机,如果断相运行机率不高或者有断相保护装置,采用熔断器与磁力起动器结合的方式来控制和保护,也是比较合适的,因为这种保护方式便于远距离控制。
   
    关于电动机保护用断路器的分类及选型原则,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   