    一台富士 G9S 11KW变频器,输出电压相差100V左右。
      ●分析与维修:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,测量6路驱动电路也没发现故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭,该模块已经损坏,经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。
      变频器的科技含量较高,是强电与弱电相结合的设备,因此其故障多种多样。只能从实践中不断的总结、探索出一套快速有效处理变频器故障的办法。
   
    关于变频器输出不平衡的维修方法及维修案例,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   