    当电缆桥架与各种管道架设时,泛起平行或者交叉时应该知足一些要求,今天电缆桥架专家来具体讲解下。
      一、电缆桥架与各种管道平行架设时,其净间隔应知足下列要求:
      1.电缆桥架与一般工艺管道(如压缩空气管道等)平行架设时不小于400mm。
      2.电缆桥架与具有侵蚀性液体管道平行架设时不小于500mm。
      3.电缆桥架不宜在输送具有侵蚀性液体管道的下方或具有侵蚀性气体管道上方平行安装。当无法避免时,应不小于500mm。且其间应用防腐隔板隔开。
      4. 电缆桥架与热力管道平行架设,热力管道有保温层时不小于500mm,无保温层时不小于1000mm。
      5. 电缆桥架不宜在热力管道的上方平行安装,当无法避免需在热力管道上方平行安装时,应不小于1000mm,其间应采取有效的隔热措施。
      二、电缆桥架与各种管道交叉时,其净间隔应知足下列要求:
      1.电缆桥架与一般工艺管道交叉时,不小于300mm。
      2. 电缆桥架与具有侵蚀性液体管道下方或具有侵蚀性气体管道上方交叉时,应不小于500mm,且在交叉处用防侵蚀盖板将电缆桥架保护起来,其盖板长度应不小于d+2000mm,(d为管道外径)。
      3.电缆桥架与热力管道交叉,热力管道有保温层时,应不小于500mm,无保温层时,应不小于1000mm,且在交叉处应用隔热板(例如石棉板)将电缆桥架保护起来,隔热板长度应不小于d+2000mm。(d为热力管道保温层的外径)
      电缆桥架与管道平行或交叉时,其净间隔是不同的,电缆桥架专家提醒大家,这些细节题目是涓滴不能马虎的,若是不留意,会造成经济损失的。