 本栏论题: 消防设备智能数字巡检重要性  [1156]

    众所周知,消防给水设备是水消防系统的重要组成部分,近年来,消防给水设备在技术水平、设备成本、设备的占地面积、自动化程度和节能效率等方面都有了长足的发展。但是对于各类消防给水设备来说,普遍存在一个问题,在建筑物发生火灾时,有相当数量的消防水泵在接到启动信号后不能启动,延误了灭火时机,给国家财产和人民的生命安全造成极大的损失。
   
    造成上述现象的主要原因就是消防泵在平时无火情时是不启动的,随着时间的推移,水泵内部出现锈蚀、锈死现象,最终导致发生火灾时,消防水泵不能启动。
   
    根据以上情况,中华人民共和国公安部于2002年12月20日发布了行业标准GA 30.2—2002《固定消防给水设备的性能要求和实验方法》,条例中明确规定消防泵应具有巡检功能
   
    其中 5.4.4.1设备应具有自动和手动巡检功能,其自动巡检周期应能需设定。
    5.4.4.2消防泵按消防方式逐台启动运行,每台水泵运行时间不少于2分钟。
    5.4.4.3设备应能保证在巡检过程中遇消防信号自动退出巡检,进入消防状态。
    5.4.4.4巡检中发现故障应具有声、光报警。具有故障记忆功能的设备,记录故障的类型及故障发生的时间等,应不少于5条故障信息,其显示应清晰易懂。
   
    消防设备数字智能巡检监控系统,彻底解决了消防泵房系统的泵组的锈蚀问题、泵本身的质量可靠性问题、水管网问题、整体设备的供水能力问题等一系列的自动化解决方案。从而最大限度地保障了消防固定水灭火系统的可靠性、安全性。
   