 本栏论题: 消防水泵控制柜技术要求  [2540]

    
    一、一般功能和要求
    水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:
    各类电器元件符合规范标准。
    控制柜应满足系统的功能及控制要求。
    控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。
    控制柜防护等级为IP54,为户内立式
    柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色
    相线 L2(B相)绿色
    相线 L3(C相)红色
    零线 浅蓝色
    接地线 黄绿双色
    
    柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。
    
    应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。
    
    设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。
    
    具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。
    
    控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。
    
    具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。
    
    具有通讯总线功能。
    
    每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。
    由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。
    每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。
    每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。
    每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。
    控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。
    消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。
    自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。
   
    二、特殊功能和要求
    消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信号。
    投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。
    电器的一般规定
    a.塑壳断路器
    塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。保护倍数10~14。
    塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。
    b.微型断路器
    微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、过载延时保护。
    c.接触器
    接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准:
    IEC947-4-1 低压开关及控制设备
    IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器
    IEC445 用字母数字符号识别电气接线端子和接线标记统一通用原则
    所有接触器应能在通电持续率为60%,且使用类别为AC3时,能不间断或间断地正常运行。接触器额定操作电压应不小于440V。
    额定的操作电流应不小于启动时的额定操作电流。
    接触器采用积木式结构,应易于调换线圈及触头。接触器的试验位置应为常开,且在任意的安装位置均可正常操作,所有端子从正面连接。
    d.热继电器
    热继电器应满足IEC947-4-1有关条款的要求。
    投标人应提供时间电流特性曲线。曲线公差应不超过±10%。
    热继电器的整定电流范围宜包含电动机的额定电流。
    e.电动机启动方式
    当电动机功率<55kW时,采用直接启动;当电动机功率≥55kW时,采用软启动。均采用一拖一形式。
   
    直接启动装置
    电动机启动装置应符合IEC947-4-1要求,额定操作电压应不小于交流440V,额定操作电流应不小于电动机满载运行时的电流。
    短路保护装置应满足IEC有关条款的要求,确保能承受的短路电流不小于规定值,并能确保电动机回路最大启动电流。
    启动器应能满足自动及手动操作要求,额定控制电源电压应等于交流系统额定电压,控制回路为交流系统时,额定控制回路电压为220V。
    启动装置应包括、但不限于下列元件:
    一只塑壳断路器
    一只接触器
    一只热继电器
    一付开停按钮
    一只紧急停车按钮
    一只控制继电器
    一只远距离自动控制--手动转换开关
    一只运行指示灯
    一只故障指示灯
    泵运行参数显示屏:应可以显示水泵工作电流、水泵运行小时积累、开关泵次数记录等参数。
    综合报警
    控制部分
    无论在手动、就地手动、远程控制状态下,均应提供(但不仅限于此)水泵安全运行所必须的保护:电动机温度保护,短路保护、过载保护等。
    启动装置应依照IEC947-4-1进行操作试验及绝缘试验等定期试验。启动

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳