发表人:1明 发表时间:2013/3/8 17:05:00  

 

 本栏论题: SCR电力控制器综述、应用、选型、安装  [4875]

    一、SCR电力控制器综述
   
    SCR电力控制器(SCR POWER CONTROLLER),目前在工业中已被广泛应用于各种电力设备中,诸如窑炉、热处理炉、电气高温炉、高周波机械、电镀设备、印染设备、涂装设备、射出机、押出机等等,然而因为负载的不同,使用环境的限制,而又有各种不同的控制模式及各种追加配备,如相位控制(Phase Angle Control),分配式零位控制(Distributed Zero Crossover),时间比例零位控制(Time Proportional Zero Crossover)。基于此,本公司研制了P/E系列各种不同控制模式之电力控制器,以满足各用户的需要。
   
    P/E系列SCR电力控制器,完全采用SCR POWER MODULE密封的IC化电路板,使整个控制器简单轻便,以提高控制器的可靠度,当要使用本控制器时,请详读本说明,以了解各种控制器的结构、功能、接线方法。
   
    SCR电力控制器有多种不同的叫法:如晶闸管电力控制器,可控硅电力调节器,可控硅电力调功器,功率控制器等,虽然叫法不同,但所指的都是同一种产品。本公司以SCR电力控制器来命名。
   
    1、原理简介
   
    SCR电力控制器的基本原理是通过控制信号输入,去控制串在主回路中的SCR(晶闸管)模块,改变主回路中电压的导通与关断,由此达到调节电压或功率的目的。控制器一般是由控制板加上主机(主回路)组成。
   
    SCR电力控制器又可分为调压器和调功器。
   
    采用相位控制模式的SCR电力控制器可叫做调压器,它可以方便地调节电压有效值,可用于电炉温度控制,灯光调节,异步电动机降压软启动和调压调速等,也可用做调节变压器一次侧电压,代替效率低下的调压变压器。
   
    采用零位控制模式的SCR电力调节器可叫做调功器,也叫周波控制器。它对交流电压的周波进行控制,通过控制负载电压的周波通断比来控制负载的功率,多用于大惯性的加热器负载。采用这种控制,即实现了温度控制,又消除了相位控制时带来的高次谐波污染电网,不过控制精度有所降低。
   
    2、控制模式比较
   
    综观国内外SCR电力控制器产品,控制模式无非就是两种:相位控制和零位控制(分配式零位控制、时间比例零位控制)。三者之间的比较请看以下图表:
   

SCR电力控制器综述、应用、选型、安装


   
    相位控制:作用于每一个交流正弦波,改变正弦波每个正半波和负半波的导通角来控制电压的大小,进而可以调节输出电压和功率的大小。
   
    零位控制:在设定的周期Tc内,Tc通常为一秒,触发信号使主回路接通几个周波(几个完整的正弦波),再断开几个周波(几个完全的正弦波),改变晶闸管在设定周期内的通断时间比例,以调节负载上交流电的平均功率,即可达到调节负载功率的目的。
   
    根据输出电压分布的不同,零位控制又分为分配式零位控制,既在Tc周期内根据输出百分比平均分布周波;时间比例零位控制则在Tc周期内根据输出百分比连续接通几个周波,然后在Tc周期剩余的时间内连续关掉几个周波。
   
    优劣性比较:
   

SCR电力控制器综述、应用、选型、安装


    3、控制模式选择
   

SCR电力控制器综述、应用、选型、安装


   
    二、E系列SCR电力控制器
   
    1、产品特点
   
    E系列SCR电力控制器是我公司继P系列后开发的一套全新控制器,为的是降低控制器的成本,缩小体积,改善外观。用在简易控制的场所,主要用于控制一般的发热丝。全系列开模成型,美观大方,经济实惠,即将成为SCR电力控制器领域的一大亮点。
   
    其它特性还有:全系列加装高速保险丝,防止短路电流(di/dt)对SCR造成损害;体积小,安装配线容易;多只LED灯显示,遇到状况立刻可判断故障原因,迅速排除;输出特性线性度高,控温精度高;高品质,高技术产品,绝无干扰现象。
   
    2、技术规格
    ◆控制输入信号
    电流输入:4~20mA DC 输入阻抗:120Ω
    电压输入:1-5V,0-5V
    手动输入:5KΩ电位器
    接点控制输入
    ◆负载额定电压范围:
    220V: 220V AC ±10% 50HZ
    380V: 380V AC ±10% 50HZ
    ◆有效值电流与制冷系统:
    40A,60A,80A,100A,120A 强制风冷系统
    ◆控制模式
    相位控制
    时间比例零位控制,周期1秒
    可调周期零位控制,周期调节范围1-60秒
    分配式零位控制,周期1秒
    ◆短路、过流保护系统
    保护动作:当电流超过额定电流的130~150%时,快速熔断器熔断
    动作时间:< 20ms
    复位:更换快速熔断器
    ◆散热器超温保护系统
    保护动作:当散热器温度超过75℃时,输出切断,LED指示灯亮
    动作时间:< 20ms
    复位:故障排除后重新上电
    ◆运行环境:
    周围温度范围: -10~50℃
    周围湿度: ≤90%R
    ◆绝缘阻抗:
    最小20MΩ 500V DC
    ◆绝缘体强度:
    2000V AC 1分钟 (220V)
    2500V AC 1分钟 (380V)
    ◆材料和外部涂层:
    钢板/油漆涂层
    3、型号识别
   

SCR电力控制器综述、应用、选型、安装


    A—电源种类
    1:单相 (1Ф) 3:三相 (3Ф)
    B—控制模式
    P:相位控制 Z:时间比例

以下是关于《SCR电力控制器综述、应用、选型、安装》论题的回复(共1篇)

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/3/9 19:03:00

支持(841) | 反对(788)

 

    h好啊

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳